预制直埋PE-RT保温管在施工
安装
中需要遵循哪些规定
答:
一、工程测量和土方工程应符合CJJ28《城市供热管网工程施工
及验收规范
》及CJJ/T81《城镇直埋供热管道工程技术规程》的规定。二、管道连接 1.
管道安装
前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。2.等径直管段中不应采用不同厂家不同规格不同性能的预制保温管,当...
ppr管施工
规范
答:
PPR水管都是采用热熔焊接的方法进行
安装
,将管材和管件连接在一起。在焊接进行前,先要清洁水管的焊接部位,并检查水管是否在端口处有开裂现象。PPR水管的热熔温度一般是260℃-270℃,低于或高于这个温度都会导致焊接不良,易造成漏水隐患。根据PPR焊接
规范
,PPR水管的焊接深度、加热时间,操作时间和冷却时间...
采暖
管道安装规范
答:
室内供暖
管道安装
的基本要求:(1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,...
二级建造师市政实务 热力
管道安装
质量检验的主控项目有哪些?
答:
热力
管道安装
允许偏差及检验方法:1、高程:(1)允许偏差和质量
标准
(mm)为±10。(2)检测频率范围为50米。(3)检验方法为无点水平测量。2、中心线位移:(1)允许偏差及质量标准(mm)每10m不大于5,全长不大于30。(2)检测频率范围为50米。(3)检查方法是用直尺测量无任何点的吊边线。3、...
住房消防
管道安装规范
答:
2
管道
和阀门的施工和
安装
,应符合现行国家
标准
《给水排水管道工程施工
及验收规范
》GB50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定;3 市政消防水鹤的安装空间应满足使用要求,并不应妨碍市政道路和人行道的畅通。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。12.3...
建筑给排水及采暖工程施工质量
及验收规范
介绍?
答:
施工的经验,按照“验评分离、强化
验收
、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射 采暖系统
安装以及
新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热管、快装管件等)的质量
标准及
检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了...
消防喷淋系统
安装工艺标准
是什么?
答:
1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求
和验收标准
,各类
管道安装
的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计
与验收规范
要求;2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧...
消防
管道安装规范
答:
法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)
标准
。(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统
管道
采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工
及验收规范
》。
市政管网施工
规范
介绍?
答:
6.管道焊缝的内部质量,按设计文件的规定进行射线照相检验,射线照相检验的方法和质量分级
标准
,符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工
及验收规范
》的规定。7. 焊接用的设备和仪器须得到工程师的认可,应符合中国规范(GBJ205-83)《钢结构工程施工验收规范》。压力试验1
管道安装
完毕,检验合格后,应进行压力试验...
市区供热工程管理质量概述?
答:
焊接
工艺
流程图;焊接工艺评定——编制焊接作业指导书——材料检验、保管、发放——坡口准备——点焊定位——正式焊接——外观检验-超声波检测——无损检测的复核、压力试验。焊接及检验:①焊工必须持有符合现行国家
标准
《现场设备、工业
管道
焊接工程施工
及验收规范
》GB50236规定的有效合格证。②焊接前要进行...