88问答网
所有问题
当前搜索:
工字钢承重跨度
工字钢承重
怎么计算?
答:
钢结构
工字钢承重
如何计算求 公式计算方法 楼主,你目前提供的信息还不足以进行内力分析和截面验算。验算梁时需要柱距和屋面荷载。仅梁
跨度
就有:18.6不是3的模数,梁的高跨比应为1/25~30。你的却为:40/18.6=46.5已超过规范允许范围。柱子验算:需要引入横向荷载即 风荷载和地震荷载才能验算。入...
1.7米
跨度承重
4.5吨用多大的
工字钢
?
答:
设为集中荷载P为45KN=45000N;L=1700;热轧
工字钢
Q235材质f=210N/mm²。根据f=M/Wx 即Wx=P·L/4f=45000×1700/4×210=91071(mm³)=91.071(cm³).查得14#工字钢Wx=101.7cm³ 满足。所以:14#工字钢140×80×5.5×9.1。 每一米重16.88kg。工字钢也称...
25#的
工字钢
8米的
跨度
大概
承重
多少
答:
要计算
承重
,必须指定必要的前提条件。题目不详,只能代替楼主明确前提才有答案。设
工字钢
材质为热轧Q235,跨中央承受集中荷载P(KN),两端简支,支座及钢梁计算平面外的稳定措施可靠。查得25a#工字钢250×116 ×8×13 每米重 38.08 kg ,主轴截面矩Wx=401400mm³ , 强度设计值f=215N/mm...
跨度
4米左右,
承重
1吨左右,要求承重情况下
工字钢
不变形,应该选几号的...
答:
由楼主所提供的条件,该型钢梁的变形限值是16毫米。也就是说,只要你的型钢梁变形不超过16毫米,这个结果是可以被接受的,可以被认为不影响正常使用。二、按 跨中(2米处)有1t重量 或沿整根梁作用有每米250公斤的重量来计算。选用12.6号
工字型钢
,满足要求。此时的变形在13毫米多点。三、热轧 ...
200型
工字钢
3米
跨度
最低
承重
多少吨?
答:
200型的
工字钢
三米的
跨度
,这个最低
承重
的话,应该是会在将近十吨左右的承重
200的
工字钢跨度
6米,
承重
量能达到多少啊
答:
你说的不是很清楚:1.你说的200的工字是20a还是20b?2.你说的
承重
是均布的还是集中荷载?以下我用20a
工字钢
说明一下:1.均布荷载最大为3kn/米,也就是6米最大承重1.8吨。当然,这是理论没有其他任何荷载的情况下,实际施工会有很多因素的,比如积灰,风,雪,温度,以及施工质量等诸多因素,你...
跨度
3.8米,需
承重
4t集中荷载,用多大的
工字钢
合适
答:
普工22a,适当考虑活荷载 钢梁钢材:Q235 梁
跨度
(m): 3.800 梁平面外计算长度(m): 3.800 钢梁截面:普通热轧
工字钢
: I22a 容许挠度限值[υ]: l/180 = 21.111 (mm)强度计算净截面系数:0.900 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 1...
用
工字钢
做梁,
跨度
7.5米,间距2米,之间用方管链接,上面铺木板,每平方...
答:
建议用16号
工字钢
,另外在7.5米中用20的钢筋与上面的梁连接,以防下挠,四周亦需固定,防止钢架晃动。
跨度
八米
承重
五百公斤需要多大
工字钢
答:
按照GB50017-2003计算必须计算承载能力的抗弯、抗剪、弯曲稳定,和正常使用的挠度等,是很麻烦的,所以网上只能替你算一算承载能力的抗弯;楼上回答的20a热轧
工字钢
规格200×100×7×11.4,自重27.91kg/m,截面模量236900mm³.八米长自重就223.28公斤.用来
承重
五百公斤很保守,不用算就知道没...
16号
工字钢跨度
1.25米
承重
是多少 ,两端有支座。
答:
您好,非常高兴能够对您有所帮助。16号
工字钢跨度
1.25米,两端简支,截面尺寸按照GB/T706-2016,中心能够承受5.1吨的集中荷载,或能够承受每米16公斤的均布荷载。