小区10kv配电房致癌
配电房
内高低之间是否应有隔离网
答:
高低压配电装置根据具体情况确定,主要还是看电压等级。目前根据规范,一个
配电房
内,
10kV
开关柜和干式变压器及低压配电屏可以同室布置,不需要有隔离网(非箱体式结构的除外)。但要满足规范要求的设备检修维护距离。
厂区内独立的高压
配电房
是否要安装自动报警系统和灭火系统?法规是否...
答:
厂区内独立的高压
配电房
安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《
10kV
及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动...
10KV
高压
配电房
怎么除湿?
答:
可以在高压
配电房
里面加装SEPRI-CS-L工业除湿机,如果配电柜里面也潮湿的话还需要再柜子里加小型的SEPRI-CS-NL(B)防凝露装置,结合起来可有效解决配电房配电柜的潮湿问题
配电房
内应该有哪些物业管理的配件?
答:
小区
的电房一般指
10KV
设备房,低压房一般指0.4KV设备房,高压到低压中间连接10/0.4kv变压器,如果单独设置房间就是专变房,高压进线接10KV电网,低压出线接用户用电,高低压设备起保护和开断电路用,变压器起降压的作用。
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
配电房
主要设备
答:
一间
10KV
转380V 的
配电房
,高压是单回路的,容量为4000KVA,用2台S11系列变压器,高压柜:1台进线柜、1台计量柜、1台PT柜、2台出线柜、1台直流电源柜。低压柜:2台进线柜、2台(至少400KVar/台)补偿柜、出线柜的台数按用途确定
10KV
干变和低压
配电房
的验收标准是什么?
答:
知己知彼百战百胜 发几个供电局的验收规范 一 变压器主要验收项目 答:(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。(2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。(3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施...
公变
配电房
是双电源吗
答:
是。根据点军五龙131、132号地块商品房项目叠墅区电力工程设计施工一体化招标公告得知:招标范围:该工程正式供电方案已初步形成,设公建专变
配电房
一个(2台400kVA变压器);地面户表公变配电房(含
10kV
中心
配电室
)一个(2台1000kVA变压器);地下户表公变配电房一个(2台800kVA变压器),采用双电源供电...