急求一种简单
液位测量
方法!
答:
其实这个
液位
也可以用雷达液位计
测量
的,无非是技术的先进性和使用的技巧而已,不知道你们介可视的雷达能不能测量啊?还有一种测量方法叫击打振动法,如果这个
容器
不是很小的话,也可以实现测量,其原理是:测量装置有个小的振打器不停的在容器壁上轻微震动,当容器内部的液体到达这个位置的时候,该位置...
液位负相补偿
密闭
的
容器
内 上方为负压
测液位
高度 补偿前和补偿后 哪...
答:
根据P=pGH+P0,由于P0不是大气压 是负压 假设P不变 则
液位
的高度H比非负压时要高,高了多少呢 是否就是高了负压值对应的高度 所以液位高度要减去这个负压值对应的高度 也就是说补偿后的液位要低于补偿前的液位 这是不是也就是说压力变送器在工作时 压力计算是按常压计算的 ...
双法兰差压变送器
测液位
时,
测量
范围根据怎么选择
答:
在
液位测量
中, 双法兰差压变送器通常用于
密闭容器
, 可以消除密闭容器中气体压力变化的影响。当用于开口容器时, 则高压侧法兰与容器低端法兰连接, 而低压室法兰应置于大气中, 但可以有置放位置的变化。 2.1 双法兰差压变送器安装在开口容器上 1) 双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线上, 且高低压室法兰...
差压式
液位
计的工作原理是什么,当
测量
有压
容器
的液位时
答:
差压式
液位
计是利用
容器
内的液位改变时、由液柱产生的静压也相应变化的原理工作的,如图3一18(a)所示。对
密闭
贮植或反应雄,设底部压力为P,液面上的压力为P3液位高度为H,则有:P=P3+Hpg (3一11)式中:p为介质密度;g为重力加速度.由式((3一1”可得:△P= P一P3= Hpg (3一12)通常...
差压式
液位
计的工作原理是什么?
测量
有压
容器
的液位时,差压变送器的负压...
答:
差压式液位计就是利用液体液位差引起的静压变化来
测量液位
高度的,例如:在水下1米的地方,其静压为9.8kPa,在2米的的地方,其静压为19.6kPa,但对于
密闭
的
容器
,由于其容器本身有压力,假如该压力位500kPa,这时,容器内1米的水下,实际压力位9.8kPa+500kPa,要测出实际水位,必须要将该压力减去...
如何进行水位
测量
答:
监控中心: 主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块DATA-6123。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。通信网络:INTERNET公网 + 中国移动公司GPRS网络。终端设备:微功耗测控终端DATA-6216,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
测量
设备:水位计或水位变送...
双法兰
液位
计和单法兰液位计有什么区别
答:
单法兰液位和双法兰液位都是采用静压式
测量液位
计。单法兰
液位测量
的是敞开式
容器
的液位,双法兰液位测量的是
密闭
式容器的液位。像恩德斯豪斯Deltapilot FMB52缆式传感器采用CONTITE测量元件,带固定式过程连接,主要用于过程工业和环保行业,可测量敞开式或
封闭
式容器中液体或浆料介质的液位,测量不受泡沫影响...
这是什么
液位
计
答:
相应的附件可提供完整的
测量
方案 浮球
液位
变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、
密闭容器
或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。 折叠编辑本段技术指标...
差压变送器怎么调,量程是-3-3,
测液位
的。上限值和下限值调到多少为准...
答:
液位
计量程计算 量程= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)h2...
差压变送器问题,
密闭容器
高5M,差压变送器放在3M高的地方,密度都为1...
答:
差压法
测液位
的量程计算公式为:量程=
测量
范围×重力加速度×介质密度 当 测量范围单位取米,重力加速度取 10,介质密度单位取 kg/m³ 时算出的量程单位为 KPa 注意:变送器测量范围不能直接以
容器
高度计;变送器安装位置不得低于测量起始点。我的空间中有详细的解说:http://hi.baidu.com/...