家庭刀闸保险一般用多大的
200kvA的变压器低压
刀闸用多大保险
一片
答:
200的变压器电流300来安,用300安
保险
片不会烧变压器的!
家里用的
保险
开关怎么选择?
答:
看你家有用电负和平均
有多大
、但
一般的
来说都选以下这两种、一是漏电开关、二是断路器 前两个都是漏电器、(家用有63A、60A、32·A一般都用大一点的、63A和60A的)、后一个是断路器,断路器是分组用的、(一般选、16A~20A的、管空调的一般是用32A~63A就可以了)...
...10《40》A 50HZ 请问能承受
多大
电量,
保险
丝也是40A的可老是段线...
答:
理论最大功率是8.8千瓦,
保险
丝融断,说明你的用电总功率大于电表的最大功率,融断就是为了保护电表不被烧毁,你可以跟换更大功率的电表,同时要注意是不是需要同时跟换电线
功率过大家里的
闸刀保险
丝老是烧断 有什么办法能解决的?
答:
老烧
保险
,说明你实际用电功率大于保险丝允许的功率,首先看你家电线及电度表的规格看最大能承受
多大
电流,如果足够大的话可以把保险丝换粗点的(但不能超过电表及电线最大电流),如果电表及电线能承受的电流本身就较小那就没办法了,只能少开点电器或不开大功率电器了。
家用空开
用多大
?
答:
计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般
情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以漏电开关
应该
选择32A的。漏电动作电流可选择30MA的...
关于家用
保险
丝的问题
答:
这种
使用保险
丝的
刀闸
开关早已淘汰。建议把总开关换成空气开关(断路器),就永远不需要再更换保险丝了。当出现短路或超负荷的情况时,它会自动跳闸。如果是换成带漏电保护功能的空气开关就更好了,当有人不慎触电时它会瞬间自动跳闸,非常安全。国内品牌推荐正泰和德力西;国外品牌推荐西门子和施耐德。空气...
家庭
2.5mm2铝线最大
用多大
空气开关?如果4平铝线最大用多大空开不烧线...
答:
2.5的最大也就是20A,4平方32A 。最好用带漏电保护的断路器,这样会有安全感。正泰的就行了,DZ47LE-32(C20)型号就行。额电流20A就可以了。4平方时
应该用
C32即额定电流为32A的。跳扣电流0.03A。如果要用空开也用32A就行。
保险
丝烧断了怎么换?
答:
最好拿着旧的
保险
丝去问卖家。2、选好更换保险丝后,切记先拉下双刀
闸
,断开电源,打开塑料外壳,用螺丝刀换下坏了的保险丝,照原样换好就行了。不过现在
家庭
好象没有保险丝了,
应该
是漏电保护开关(俗称空气开关)的多。建议换成漏电保护开关,方便的多,也安全的多。
电表箱15A的
保险
丝盒能撑点住家里的电器吗
答:
你看看你家里的电线跑的是多少平方的,如果电线可承受的电流数不到20A最好不要换,不然
保险
没断家里就着火了。。。以下是参考:1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。2.说明 口诀对...
为什么家用
闸刀
上火线和零线上都接
保险
丝?并且每次都是零线上的保险丝...
答:
1)因为漏电电流通过火线,而不通过零线,这是火线接
保险
丝的理由;2)零线是接在三相电的公共端,三相不平衡时,零线的电压会在零伏上下波动。波动也会通过漏电形成回路,即不通过火线,而是通过用电器(漏电)地形成回路。所以火线、零线都接保险丝。3)波动是不同相电,互相波澜起伏,这样起伏就会...