88问答网
所有问题
当前搜索:
如何单独给空调外机抽真空
...
空调
器里面有空气要不要
抽真空
真空是
怎么抽
的和加制冷剂的_百度知...
答:
当然需要
抽真空
,用真空泵抽真空后者用机器本身抽真空 打开高、低压阀,充气口接上氟利昂钢瓶(不要开阀)。用手堵住低压管,开启压缩机排气十余秒,感觉吸力非常大时,打开氟利昂钢瓶阀门,从低压侧向机内充氟,将余存空气顶出。高压管有大量气体排出时,关闭高压阀,继续向机内充氟。充入一定制冷剂...
空调
移机后,氟利昂全收到压缩机,只抽管子里的
真空怎么
抽?
答:
粗的管子)的阀门,慢慢打开,不要一下子全开光,听到有氟通过的声音,持续约30秒左右,立马拧紧高压管接口,这时打开阀门,排气完成。严格操作:内外机装好,管路连接好,
外机
阀门不打开,用
真空
泵,抽空气,过程:打开低压侧加氟的铜锣帽,管子连接真空泵进行抽气,抽1-2分钟。
空调
没氟了,
怎么
自身
抽真空
答:
不能用压缩
机抽真空
,可能会爆炸。你这问题先应检查空调系统管路有无漏点(肥皂水检验法+检查管路有无油污)如没漏点再回收原有空调内制冷剂再抽真空(使用真空泵)再按
空调机
上参数定量加制冷剂。如有漏点先检查哪里漏了,铜管处漏换铜管,其它地方漏的话你空调报废吧。
变频
空调
室内机与
室外机
连接的那段铜管需要
抽真空
吗?
答:
这个是需要
抽真空
,所以的的连接管都需要抽真空。
空调
抽空方法:方法一:与内外机连接的四个喇叭口拧紧,先把
外机
的高压管(小管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧再把外机低压管(大管子)朝下的螺帽拧开,有个象自行车气门芯的顶针按住空气就会排出,大概10秒,手指稍微有点感觉冷就停,装上...
空调抽真空
,真空棒管子
怎么
接
答:
看有没有做以下动作,如果做了就是
抽真空
了。抽真空步骤:1、管路接好后,注意前往不要让安装工用内六角送
外机
的液阀,否则后面任何都没意义了,只要没做这一步,怎么折腾都不会成问题,因为冷媒还在外机里,都可以弥补。2、让安装工把真空泵接上维修口,先开真空泵,再开真空泵上的阀门,开始抽...
安装新的
空调真空
都要抽吗?是用什么机器
抽真空
?
答:
一、新装好的
空调
室内机和连接管道内的空气必须要排除掉,如果采用R410A之类的新型制冷剂,必须
抽真空
,绝对不能使用
外机
带的制冷剂排空。这是因为R410A是一种混合制冷剂,里面的各种成分在不同压力下的混合度不同,放出去一部分,剩下的制冷剂的里面的各种成分的比例就变了,比例变了代表制冷剂性能...
定频
空调
拆机时阀门未关没有真空泵,自身
如何抽真空
?
答:
定频
空调
拆机时先后完成收费、拆除室内机和
室外机
即可,不需要
抽真空
。一、收氟方法:1、 打开空调,将空调设置为制冷模式,确定空调是否能够正常运转。等到压缩机正常运转5-10分钟,制冷状态基本保持正常之后,就要使用工具扳手拧下外机的液体管和气体管接口上的保帽。2、 关闭高压管(细管子)的先拧紧,...
空调抽真空
要关闭内机嘛
答:
目的:a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气 b,安装工不会
抽真空
,打开三通阀后再抽真空,那就把
空调
中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收 c,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开...
变频
空调
漏氟后要
抽真空
吗-空调测氟后抽真空吗
答:
1、那要看以前是不是冷媒漏完了,如果是就要
抽真空
,没漏完只是补加就不用抽真空;2、
空调
单台压缩机不大于5P的,可以用压缩机自身抽真空,大于5P 的用压缩机自身抽真空有风险,曾见过有人用5P的压缩机自身抽真空后损坏;空调加氟时没有抽真空,开机运行后制冷效果差,此...1、确认室内外机组的...
...
外机
加制冷剂,你是不是关闭三通阀,然后用真空泵给二通阀
抽真空
...
答:
利用自身
真空
阀,首先堵住低压打开高压,待完成真空处理然后低压串接冷媒高压三通关闭,按照名牌加注制冷剂即可