88问答网
所有问题
当前搜索:
多大千瓦用多大的线怎么计算
电机多少
千瓦
怎么算?
用多大的线怎么计算
?
答:
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!\x0d\x0a如果比较麻烦的话就是一个
千瓦
2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量.1KW=2A\x0d\x0a选择电缆也有方法\x0d\x0a按电流
计算
,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目\x0d\x0a十下五...
50
千瓦要用多大的
电线
答:
50
千瓦需要
25平方的电线。根据公式可计算出50
千瓦使用的
电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率
的计算
方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...
知道负载(多少
千瓦
)
如何计算需要多大的线
径?
答:
如果是三相380伏交流电,那么先
计算
出电流。电流=功率/380/1.732/0.8。然后再查表就可以找出线截面
多大
。
功率380
KW
电压380V
选用多大
电缆
怎么计算
线
答:
3*150+1*70的规格。大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70 铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。如果130
kw
总功率高峰时全部使用,且有大...
怎么算
铜线能带多少瓦
答:
问题三:1.0的铜线可以带多少
千瓦
? 几百瓦 问题四:
多大
电线能带多少瓦计算公式 没有公式,只有标准,不同线标准也不同 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。问题五:
怎样计算
每平方电线...
120
千瓦用多大的线
?
答:
民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四
线使用
380V的网电时,其120
千瓦使用
150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力
计算
P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。若是三相380V系统,总负载120KW,可使用截面为3x150mm²的VV型...
15
千瓦
380V要
用多大的
电线?
答:
15
千瓦的
380伏电机,该用4平方毫米的铜导线。根据三相四线制功率
计算
公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
33个
千瓦
三相电
需要多大
电线?
答:
三相380V,33
KW
,在空气中敷设应配置3x16mm²的铜芯电缆;在土壤中敷设可配置3x10mm²的铜芯电缆。
计算
过程如下:1、计算电流 I I=33KW/(√3x380Vx0.8)≈63A 2、根据电流查表选择电缆(以常用VV型电缆为例)从上表可知 空气中敷设,3x16mm²的安全载流量是75.3A,大于63A【可...
150
千瓦需要用多大
平方的铜芯线?
怎么样算
出来的?
答:
150
千瓦需要
用120平方的铜芯线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.85)=268A(按三相市电
计算
,功率因数取0.85)查下面的电缆载流量,可以选用120平方的铜电缆。电缆的选择和电缆的绝缘形式、使用环境、敷设方式等有关,具体可参考下表。
30
千瓦
电机用多少平方线,380V
答:
30
千瓦
电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜