88问答网
所有问题
当前搜索:
声光联动智能控制器
松江的消防主机按下手报
声光
不起动是怎么办
答:
应该不是单点
联动声光
的,可以查询联动程式看下;
控制器
不在自动状态;控制器、现场设备、线路损坏都有可能的。排除检查解决。
放气指示灯和气体喷洒
声光
警报器是连一起吗?
答:
放气指示灯和气体喷洒
声光
警报器不是连一起的 三个元件接不同的回路。声光报警器在火警时通过
联动控制器
控制总线联动;放气指示灯在气体灭火系统喷气时由气体灭火
控制器联动
。
消防
联动控制器
与启动时间3s,10s怎样界定
答:
算很快。在自动控制理论中,一般无特殊要求的民用监控系统的开关量的响应时间是10s。自报系统中,有一些特殊要求,如:1、主机对手报的响应时间就是10s;2、
联动控制器
对报警的响应时间是3s,启动响应时间也是3s;3、模块的指标和联动控制器相同,也即2个3s。所以,从手报启动到模块输出,时间:10+3+...
隔爆型
声光
组合电铃接线原理图及接法
答:
隔爆型
声光
组合电铃接线原理图及接法:不同厂家接法可能在细节处会有所不同,但都是按照原理来接的。
消防
声光
是
联动
设备吗
答:
是,属于火灾警报和消防应急广播系统的
联动
声光
报警和带手报和电话,要穿几根线
答:
不需要共用一根管
声光
用的是电源和信号模块是信号和电话信号共用一根管穿三组线就好了24伏电源信号电话3组。感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。
海湾消防报警主机说明书
答:
海湾火灾报警主机说明书:前言 Jb-qg-gst5000火灾报警控制器(联动式)是海湾公司设计的新一代报警联动综合
智能控制器
,充分调研了火灾市场需求,总结多年消防工程经验,结合GB 4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和gb16806-1997《消防
联动控制
设备通用技术条件》的要求和精神。控制采用柜体结构,模块化...
声光
与探测器接线图,将声光报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。接线方式:1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;2.输出端子与
联动
设备的连接;3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连...
火灾报警
控制器
(
联动
型)是否包含气体报警控制器、可燃气体探测器和火...
答:
火灾报警
控制器
(
联动
型)不包括气体报警控制器和可燃气体探测器,气体报警控制器和电气火灾报警控制器属于独立的子系统,是预警系统。