88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊电气接地电阻多少
怎样做
塔吊接地电阻
需要什么材料及材料规格
答:
做
塔吊接地
需要用直径12厘的镀锌钢筋来做,如果是测塔吊的
接地电阻
就要用到兆欧表来测了
如何做
塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和
电气
重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,
接地电阻
控制...
塔吊
的
接地电阻多少
算标准
答:
小于4欧姆
建筑
塔吊
防雷
接地电阻
值不大于几欧
答:
建筑物防雷设计规范GB50057-2010,不大于10欧姆。
塔吊
防雷
接地
规范
答:
其埋入长度由
接地电阻
情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行
电气
连接,接地电阻不大于4。
塔吊
防雷
接地
规范
答:
其埋入长度由
接地电阻
情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行
电气
连接,接地电阻不大于4。
塔吊
防雷
接地
怎么做?
答:
在
塔机
安装、维修、调整和使用中不应任意改变电路。
电气
元件的选择应考虑塔机工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,
接地电阻
不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关...
如何做
塔吊
防雷
接地
答:
8.1.2
电气
元件的选择应考虑
塔机
工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,
接地电阻
不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.4 电气设备安装应...
塔吊
防雷数据值 在规定范围内 填
多少
答:
塔吊
的防雷冲击
接地电阻
值大于30欧姆,填写30--40 之间
塔吊
重复
接地
和防雷接地的具体做法是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,
接地电阻
不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。
塔吊电气
设备的重复接地和机械的防雷接地可...