88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地电阻是多少
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地电阻
情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行...
塔吊
绝缘电阻与
接地电阻
哪个大好
答:
塔吊
绝缘电阻与接地电阻,很明显是绝缘电阻大,绝缘电阻越大越好,
接地电阻是
越小越好,两者是相反的。(一)绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
塔吊
怎样做
接地
?
答:
2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,
接地电阻
不大于10欧姆即可。4、某些塔吊会与楼梯抱箍固定,此时应将抱箍件与楼层...
怎么做
塔吊
基础
接地
?
答:
2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,
接地电阻
不大于10欧姆即可。4、某些塔吊会与楼梯抱箍固定,此时应将抱箍件与楼层...
塔吊
十不吊标准版本说明塔吊十不吊标准版本
答:
经分阶段及整机检验合格后,方可交付使用。15、在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000.
塔吊
的电动机和液压装置部分,应按关于电动机和液压装置的有关规定执行。16、3、塔吊的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地装置,
接地电阻
不应大于4Ω,并应设立避雷装置。
塔吊
十不吊有哪些?
答:
3、
塔吊
的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地装置,
接地电阻
不应大于4Ω,并应设立避雷装置。4、每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应按原厂规定,自制撑杆应有设计计算书。5、塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,必须在线路旁作业时,必须采取安全保护措施。
塔吊
怎么测
接地电阻
?
答:
\x0d\x0a分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的
接地电阻
值.\x0d\x0a由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻.\x0d\x0a设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC.\x0d\x0a再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为...
塔吊
的十不吊是哪十不吊?
答:
3、
塔吊
的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地装置,
接地电阻
不应大于4Ω,并应设立避雷装置。4、每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应按原厂规定,自制撑杆应有设计计算书。5、塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,必须在线路旁作业时,必须采取安全保护措施。
雨季施工防塌方的实用技巧?
答:
1、塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。2、观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。3、高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。
塔吊接地电阻
值要进行实测,...
塔吊接地电阻
大于10欧姆,有什么办法解决
答:
1、增加原来
接地
体的接地固件面积.2、增加接地体的并联个数,在分开向地下打入钢管、角铁或铁钎子,并连
接地
.3、把接地体换为铜板或铜片.4、把接地体周围更换为湿润的密实土壤,换为
电阻
率低的土壤.5、在接地体周围布防降阻剂药品,还可以掺杂木炭、咸盐、草炭泥等等.
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜