88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊专用配电箱图片
塔吊配电箱
有胶皮味是接触器还是线路
答:
可能是接线端子螺丝压线不紧,逐个检查用手摸接线温度是否过热。
请问
塔吊
小车限位从
配电箱
里面怎么拆?
答:
塔吊
限位接在
配电箱
端子排下面,上面有端子标号,用螺丝刀将其拆除即可,注意不要把线号弄丢,用绝缘胶带把它缠好。若继续使用塔吊,先用短接线在端子上短接,限位已拆除,开车是注意安全。
塔吊
底座怎么安装?预埋件镙栓怎么安更精准
答:
3、塔吊使用的电源要求在安装塔吊前输送到位,设置一组专用的电缆从总
配电箱
直至
塔吊专用
电箱,视输电距离的长度而定,一般用35mm2的铜芯电缆(规格35×3+1×25+1×16五芯)即可,电箱内还应设置隔离开关、漏电保护开关、PE接线端子等。4、塔吊部件在安装过程中,连接部份的连接件如螺栓、销子等必须...
塔吊
共有几限位?在总
配电箱
中得排列顺序是?如题 谢谢了
答:
共有五个限位器 依次的排列顺序应该是力矩 起重量 高度 旋转左右 小车前后 需要注意的是 起重量和高度是串联的
塔吊配电箱
电路图
答:
回答:谁有
塔吊
〈中联机〉电路图发一份给我〔
[email protected]
〕
工地临电安装,按规范
配电箱
要分几级?
塔吊
-人货梯各2台,还有电焊机;拌...
答:
三级
配电
,两级保护,即第一级和最后一级箱要加漏电保护,中间一级可装可不装漏电保护;如果线路和用电回路较多,可以灵活机动加中间过渡箱,但要保证第一级和最后一级箱加漏电保护器,中间过渡箱加漏电保护器可根据安全需要设置。按你说的设备看,总功率在100Kw左右,总线用3*70+2*35的YJV铜芯...
40
塔吊
总是跳闸,现象为:吊重物时减压箱不跳,落钩时电源箱跳闸(包括空...
答:
首先检查
配电箱
主电机接触器(就是上下钩的)有无短路,其次看电机上的那个线…如果没问题…就看
塔吊
下面的那个主配电箱如果是两个大的空气开关就容易跳闸(我以前就是这个问题老跳闸)…还有就是看杀车皮液压有没有起来…
塔吊
通电,
配电箱
和所有电机都有声音,就是无法操作
答:
缺相 去找这些控制这些电器的
配电箱
里面肯定有根线掉了
塔吊配电箱
线可以挂在塔吊上吗
答:
从二级配电箱引出,必须设置
塔吊专用开关箱
,并且PE线在此处要重复接地。
塔吊
可以接二级箱250a漏电开关吗?
答:
如果检查不严格,这个250A漏电别的不能接只能接
塔吊
并且别人不能分合闸。但是按规定塔吊必须有自己的
配电箱
,防止别人误操作。造成危险后果。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉