88问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳断路器上面的参数图解
塑壳断路器
nsc100s3060是什么意思
答:
NSC100S3060N施耐德
塑壳断路器
技术
参数
:壳架电流:100A,160A,250A,400A,630A 分断等级:36KA,50KA,70KA,100KA,150KA 安装方式:固定式,插入式,抽出式 操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构 应用范围:配电保护、电动机保护、发电机保护、400Hz应用、负荷开关、双电源...
电气资料
塑壳断路器参数
的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器的
额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
ABB的
塑壳断路器
S262-D2
参数
答:
品牌 ABB 微断, 2P 2A D型曲线
使用
塑壳断路器
要了解哪些
参数
?
答:
(1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体
参数
。当额定电流在630A以下,短路电流不太大,首选
塑壳
式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的·塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意
断路器的
限流能力能否满足要求。有...
普通
塑壳
自动开关的电流
参数
?
答:
Ics作为一个特性
参数
,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对
塑壳
式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场
上断路器的
Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,...
塑壳断路器
主要技术
参数
包括哪些呢
答:
从而造成
断路器
损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。热稳定电流和热稳定电流的持续时间。热稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力
的参数
,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。
施耐德100M/80A/4P漏电300mA的
塑壳断路器
完整的型号怎么表达的?具体选 ...
答:
塑壳的
话,可以拼接漏电附件。什么带漏电后面EL,EL是漏电模块脱扣。ELA是漏电模块只报警不脱扣。VIGI 漏电保护 NSX 塑壳型号 100壳架电流 分断能力 F SX H S L 脱扣单元自己选 你要0.3A的漏电 ME MH MB都有 4P 好了 其他的是安装方式啊 联接方式 ...
施耐德
断路器
NSX250N IM是什么意思
答:
在使用NSX250N IM时,应注意初次安装后要检查线路连接是否正确,通过试验按钮测试断路器功能。使用过程中,每月应进行一次功能测试,确保在通电状态下断路器能正常断开。如果因过载或短路导致断开,应先排除故障再重新合闸。总的来说,NSX250N IM是一个具备250A额定电流和高分断性能的施耐德
塑壳断路器
,为...
塑壳断路器
4P3D和4P4D有什么区别,4P应该选哪个比较适合?
答:
4P3D的零线没有检测保护功能,就是说零线过流的时候不会跳闸,但是断路器分断的时候零线也同时被切断;4P4D
断路器的
零线也加检测保护,4极
上
不管哪一极出现异常断路器都会跳闸分断。一般来讲零线出现过流火线也会出现同样情况,所以4P4D相当于进一步增强了断路器的保护检测。至于选择哪一种只能根据你的工程实际需求来选择...
框架断路器和
塑壳断路器的
区别在哪
答:
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。手动及电动操作均有,随着微电子技术的发展,目前部分智能型断路器具有区域选择连锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。通过
上面
内容的介绍呢,对于框架断路器和
塑壳断路器的
区别这样的问题已经解释...