答:
第一,往返较差、附和或环线闭合差:△h=∑a-∑b≤1.0,n表示测站数;第二,前后视距≤30m;第三,前后视距差≤1.0m
;第四,前后视距累积差≤3.0m;第五,
沉降观测点相对于后视点的高差容差≤1.0mm
。根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在没有特别要求的情况下...
建筑
沉降观测点的
设置有什么规范
要求
吗?
答:
1、水准基点的设置:基点设置以保证其稳定可靠为原则,宜设置在基岩上,或设置在压缩性较低的土层上
。水准基点的位置,宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围外。2、观测点的设置:观测点的布置,应能全面反映建筑的变形并结合地质情况确定,
数量不宜少于6个点
。3、测量宜采用精密水平仪及...
沉降观测点的布置和要求
答:
沉降观测点布设在建筑物四角、差异沉降量大的位置、地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧
。
沉降观测点埋设位置应该视线开阔,没有遮挡
,有良好的通视条件。1、 仪器设备、人员素质的要求;根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应...
管线
沉降观测
如何
布置
监测点?
答:
1、基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位
。2、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,
监测点间距宜为20~50m
。3、水位观测管的管底埋置深度应在
最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m
。4、回灌井点观测井应...
沉降观测的
基本
要求
有哪些?
答:
①沉降观测点的布置宜设在下列位置:建筑物的四角、大转角及沿外墙每10~15m处;高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙交接处的两侧
;不同地质条件、不同荷载分布、不同地基基础类型、不同上部结构、沉降缝及建筑物裂缝的两侧;筏基、箱基的四角和中部位置;框架结构建筑物的每个或部分柱基;宽度大于等于...
建筑物
沉降观测
基本
要求
?
答:
沉降观测的对象包括:地基基础设计等级为甲级的建筑物;复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物;加层、扩建建筑物;受邻近深
基坑
开挖施工影响或受地下地下水等环境因素变化影响的建筑物;及需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程。二、
沉降观测点的
布设 沉降观测点应布设在能全面反映建筑物地基...
沉陷
观测
应
布置
在什么标高处?
答:
观测点的布置
,应按能全面查明建筑物和构筑物基础
沉降的要求
,由设计单位根据地基的工程地质资料及建筑结构的特点确定。砖墙承重的各观测点,一般可沿墙的长度每隔8~12m设置一个,并应设置在建筑物上。当建筑物的宽度大于15m时,内墙也应在适当位置设观测点。框架式结构的建筑物,应在每一个桩基或...
沉降观测点的
基本
要求
答:
(1)对二、三级
观测点
,除建筑物转角点、交接点、分界点等主要变形特征点外,可允许使用间视法进行观测,但视线长度不得大于相应等级规定的长度。(2)观测时,仪器应避免安置在空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内。塔式起重机等施工机械附近也不宜设站。(3)每次观测应记载施工进度、增加荷载量、...
建筑物
沉降观测
规定?
答:
沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定。点位宜选设在下列位置:1、
建筑物的四角
、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。2、高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。3、建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与...
地基土分层
沉降观测点
怎么设?
答:
分层沉降观测应从
基坑
开挖后基础施工前开始,直至建筑竣工后沉降稳定时为止。分层
沉降观测点
应在建筑地基中心附近2m×2m或各点间距不大于50cm的范围内,沿铅垂线方向上的各层土内
布置
。点位数量与深度应根据分层土的分布情况确定,每一土层应设一点,最浅的点位应在基础底面下不小于50cm处,最深的点位应...