88问答网
所有问题
当前搜索:
地梁承台钢筋正确方法
承台
上部有钢筋,基础
梁钢筋
伸入承台部分还需要加箍筋吗?
答:
梁
的顶面标高与承台顶面标高相同,梁的上部钢筋应设在
承台钢筋
上面,当建筑物采用桩基础时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载,而承台的上保护层应加大。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,外形为光圆钢筋和变形钢筋,交货状态为直条和盘圆...
承台
与
地梁
,首层地面怎么施工 浇筑混凝土
答:
第一次浇到垫层面,见下图中的红线 第二次浇到
承台
面,见下图中的绿线 然后砌砖模,回土,再打板下垫层,最后浇板、
梁
及基础部分柱的混凝土。如果设计认可,也可以先行将柱梁施工到板底,再回土,浇板下垫层,最后只浇板。见下图中的咖啡线 ...
钻桩与
承台
与
地梁
的钢根连接图
答:
墩柱与桩基连接段详见下图:具体每个设计院都有自己的思路,会根据不同的荷载要求进行调整。没有什么经验值可以遵循的。
桩基础
承台梁的
锚固什么算
答:
基础梁进入
承台钢筋
锚固,般都由设计单位在图纸中明确。一般承台侧面及顶面有配筋时,基础梁进入承台开始就算锚固,如承台只有底筋时,基础梁有时就进入柱边开始锚固。1 基础拉梁与基础
梁拉梁
的计算
方法
有两种:1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,...
?冲孔桩承台有单桩承台也有多桩
承台钢筋
上部钢筋与
地梁
上部钢筋哪个放上...
答:
如果出现桩
承台钢筋
与基础
梁钢筋
交叉时,基础梁上部钢筋与桩承台钢筋的上部钢筋相交,基础梁钢筋上部钢筋在桩承台上部钢筋的下边;如果基础梁下部钢筋与桩承台下部钢筋相交,基础梁下部钢筋在桩承台下部钢筋的上边。4.2.5 承台之间的连接宜符合下列要求:4.2.5.1 柱下单桩宜在桩顶两个互相垂直方向上...
基础
承台钢筋
焊接位置
答:
题目
承台地梁
怎么会是筏板基础呢?不是桩基础哪有承台?承台与地梁不存在有
钢筋
焊接的事。是不是桩与桩之间连接的梁,其上承受墙(或填充墙)的那种梁?如果是,则纵筋的接头应同上部结构的连系梁一样。
地梁
伸入
承台
内部分是否要设箍筋?
答:
最好要设2根箍筋,用以固定
地梁
钢筋的位置及间距。另外地梁大部分是反梁,要注意支座要符合要求。另外,地梁钢筋可以不穿过承台,只要满足
梁钢筋
锚固长度就可以不穿过承台,同样要考虑地梁大部分是反梁,要注意支座要符合要求,和承台上部是否设置钢筋及地梁与
承台钢筋
的位置关系。
桩
承台钢筋
笼与
地梁
钢筋的关系
答:
根据<建筑地基基础设计规范>BG50007-2002 桩基础是由设置于岩土中的桩和和联接于桩顶端的承台组成的基础。桩是承载建筑压力的。承台是和桩的连接体。承台在桩的上方。钢筋笼如果是指桩的。那
地梁
上排钢筋肯定是在钢筋笼的上方。钢筋笼如果是指承台的。那地梁上排钢筋在
承台钢筋
的下方。这个在03G101...
梁
底部放一排
钢筋
还是两排钢筋怎么判断
答:
为了防止混凝土被密集的
钢筋
挡住灌注不密实,钢筋排放的间距有个最小间距要求。根据标准图集09G901-2的规定,
梁
上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋最大直径),上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。按照这个原则,做施工图设计时如果所配...
地梁
上部
钢筋
在没有
承台
的情况下是直锚还是需弯锚
答:
地梁
上部
钢筋
按锚固来进行绑扎,如直锚长度不够设计要求时需弯锚连接,参钢筋混凝土施工与验收规范。一般如下图示加设连接钢筋绑扎。