88问答网
所有问题
当前搜索:
地下连续墙槽段划分的依据是什么
地下连续墙的槽段
接头怎么选择
答:
1、
地下连续墙
宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;2、当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧
槽段
接缝λ置...
地下连续墙
宜采用( )检测墙身结构质量,检测
槽段
数应不少于总槽段数的...
答:
【答案】:B
地下连续墙
宜采用声波透射法检测墙身结构质量,检测
槽段
数应不少于总槽段数的20%,且不应少于3个槽段。
地下连续墙
施工各工序先后顺序是( )。
答:
2. 泥浆护壁:泥浆在
地下连续墙
施工中扮演着重要角色,其主要功能包括固壁、携带砂粒、冷却和润滑,其中固壁功能最为关键。泥浆主要由膨润土、掺合剂和水混合而成。在施工过程中,泥浆会与地下水、砂土和混凝土接触,并返回泥浆池进行循环处理,之后再次使用。3. 深槽挖掘:深槽挖掘是按照单元
槽段
逐一...
地下连续墙
施工工艺
答:
泥浆护壁是
地下连续墙
支护施工的关键环节,泥浆通过在槽壁上形成不透水的泥皮,使泥浆的静水压力有效地作用在槽壁上,防止地下水渗水和槽壁剥落,保持壁面的稳定。成槽施工是地下连续墙施工的重要环节,包括成槽机械施工、泥浆液面控制、清底、刷壁等步骤。单元
槽段的
长度通常为6-8米,
根据
土质情况、...
地下连续墙
施工工艺流程是怎样的?
答:
A
地下连续墙
施工工艺地下连续墙施工主要施工工艺为:先构筑钢筋砼导墙,设备进场安装,单元
槽段划分
和导孔施工,成槽护壁泥浆池设置和拌制(及泥浆循环处理),然后进行液压抓斗成槽作业,土方凉晒装车外运,清底换浆请孔(及清刷槽段接头),再进行吊放钢筋笼与接头管(钢筋笼制作),布设混凝土浇注...
(2017年)
地下连续墙
开挖,对确定单元
槽段
长度因素说法正确的有( )。
答:
【答案】:B、D、E 当土层不稳定时,为防止槽壁坍塌,应减少单元
槽段的
长度,A 不对。防水要求高的应减少接头的数量,即增加槽段的长度,C 不对。
地下连续墙
作为基坑支护结构的优缺点及其适用范围。
答:
【答案】:优点:1)可
根据
基坑的形状,
划分
不同的
槽段
单元,可做成圆形、方形、条形及各种异形的
地下连续墙
支护结构。2)施工无挤土、无振动,对周边环境影响小。3)可适用于各种土层。4)地下连续墙施工是单元槽段工艺程序的重复作业,故操作人员容易掌握。5)可与逆筑法施工相结合,加快施工进度,缩短...
地下连续墙
施工工艺流程是怎样的?
答:
地下连续墙
施工主要工艺包括以下步骤:1.构筑钢筋砼导墙 2.设备进场安装 3.单元
槽段划分
和导孔施工 4.设置和拌制成槽护壁泥浆池(及泥浆循环处理)5.进行液压抓斗成槽作业 6.土方凉晒装车外运 7.清底换浆请孔(及清刷槽段接头)8.吊放钢筋笼与接头管(钢筋笼制作)9.布设混凝土浇注导管进行浆...
地下连续墙
防水介绍?
答:
3、地下连续墙施工时,混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件,每五个单元槽段留置一组抗渗试件。4、叠合式侧
墙的
地下连续墙与内衬结构连接处,应凿毛并清洗干净,必要时应作特殊防水处理。5、地下连续墙应
根据
工程要求和施工条件减少槽段数量;
地下连续墙槽段
接缝应避开拐角部位。6、地下连续...
如何保证
地下连续墙的
持续有效及安全的开槽
答:
图2 刚性接头 图3 柔性接头 图4 防水接头 2.3 地下连续墙接头防水 由于地下建筑物多种使用功能,对作为地下室外墙的地下连续墙要 有良好的防水性能。
地下连续墙槽段
接头处是最容易渗漏水的部位。各 种地下连续墙防水接头试验成果正在逐步推广: 先期施工地下连续墙段, 两端头钢板内包裹防水尼龙布,水平钢筋穿过尼龙...