88问答网
所有问题
当前搜索:
四线电压力表接法示意图
自吸泵按装
压力
罐和控制器器,控制器四个触点怎样
接线线
?
答:
1、用个插头带一段电线,插头插进插座A,电线接到压力开关的1、3接线柱,从2、
4接线
柱引出线接到一插座B,泵的电源插头插到插座B。2、把泵的电源线断开,靠近泵的电源插头的一端
接压力
开关的1、3接线柱,从2、4接线柱接回到泵的电源线的另一端。控制器 ...
一个交流接触器,两个中间继电器,一个
电接
点
压力表
如何控制深水泵启停...
答:
S掷自动,压力低时
电接
点
压力表
1,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动...
这个
压力表
怎么
接法
?谁知道的?
答:
你好 你说的应该是
电接
点
压力表
,带高低压报警的,
接线
时一个公共级,其他两根线一个时低压,一个是高压
电接
点
压力表
的安装方法和原理
答:
原理简单:利用动针(指示指针),接通上限和下限的触点以控制水泵停、起。顾名思义,是有
电接
点的
压力表
。安装和一般压力表要求一样,照说明书,安装在管道合适的地方。
增压泵的控制箱和电机,接点
压力表
线路怎样
接法
呢
答:
接点
压力表
的
接线
串联在接触器中的线圈上,它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 ,第三个是下限 ,第四个是接地端,一般不用。 你就接在公共端和下限端子,低于下限,电机运转,高于下限,电机停止。
增压泵的控制箱和电机,接点
压力表
线路怎样
接法
呢
答:
接点
压力表
的
接线
串联在接触器中的线圈上,它的 接线盒 有四个 接线柱 (国标):最上面的是上限 第二个是公共端 ,第三个是下限 ,第四个是接地端,一般不用。你就接在公共端和下限端子,低于下限,电机运转,高于下限,电机停止。
...接触器一个热继电器一组辅助触点一个
电接
点
压力表
怎么控制水泵自动控 ...
答:
图示
最简单的
接法
。实际应用还有一个时间继电器。
电接压力表
不用按钮不用继电器
接法
答:
电接
点
压力表
,很容易
接线
。只需要红色、黄色、绿色,接线正确即可。红色停止、绿色启动、黄色公共线。别的不用管。
压力
传感器怎么
接线
每根线都是干什么的
答:
一、两线制传感器:1、一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极。2、一根
线连接
电源正极。二、三线制传感器:1、一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极。2、一根线连接电源正极。3、直接连接到电源的负极
YXC150N充油耐震
电接
点
压力表接线
方法?
答:
通常:1:动触点 2:下限触点 3:上限触点