88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵自动频繁启动
30个消防箱和170个
喷淋
头要用大的消防稳压
泵
答:
2 稳压泵的设计压力应保持系统
自动启泵
压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 0.07MPa~0.10MPa;3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于 0.15MPa。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防...
消防
喷淋
设置气压罐有什么作用?细说下,分数也不少?
答:
原理:当电接点压力表值低于某个设定值时,启动稳压泵补水补压,气压罐同时得到补水;当电接点压表值高于某个设定值勤时,停止稳压泵;当系统用水量迅速增大,超过气压罐补水量时,
启动喷淋
主泵.气压罐的作用:1、由于气压罐有一定的调节水时,少量消防用水时,可以避免稳压
泵频繁启动
,提高了稳压泵的使用寿命,...
自动喷淋启动
烟感动作 哪个先
答:
另外,就是炒菜烟大的时候。一般装烟感的地方
喷淋
肯定有了,火灾时,温度达到一定值,喷淋头水银柱爆破带动管网 中的水从该喷头喷出,当喷头还没有喷水时,烟感是烟雾探测器。
自动
喷水系统由消防水池、
水泵
,容易产生误报,我们这边餐厅就装烟感、《自动喷水灭火系统设计规范》等,探测器上的灯闪烁频率...
关于消防
喷淋
稳压
泵
上的电接点压力表
答:
建议加一个气压罐,这样泵就不用
频繁启动
,也不用一直运行。压力表就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,
泵启动
,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,稳压泵要用变频的,设定压力0.10MPa,
喷淋
好像是要7m水柱吧。不过变频器...
高位水箱的稳压
泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压
泵自动启动
。
...系统无高位水箱或稳压系统,在末端试水阀处放水能否
启动喷淋泵
...
答:
能,末端放水是靠湿式报警阀组的两侧压力变化产生反馈信号来
启动水泵
,但是无高位水箱的稳压系统,整个管网压力在短时间内引起变化就会误启动水泵,
频繁启动
造成电机损坏,所以稳压系统不是提供压力的主要关键,是靠水泵打压(一般在稳压系统接入管网的的管上都会有个单向止回阀)...
高位水箱的稳压
泵
控制柜和消防报警主机连接
答:
关系很简单,消防泵是给水加压的装置,控制柜是给消防泵供动力的装置,稳压罐是为了稳定网管压力减少泵
频繁启动
的装置。
自动喷淋
里面大多采用这种设备或高位水箱,整套设备必须满足最不利点(最远最高的出水点)的水嘴出水压力。
稳压
泵
什么时候
启动
答:
2、火灾发生时不
启动
,启动的是消防
水泵
(供消火栓或
喷淋
的主泵)问题二:消防稳压泵一天启动100多次正常吗 正常的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压
泵频繁启
停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节...
水泵
如何保养与维修
答:
所有大厦安装的生活水泵,消防泵、
喷淋泵
、补压泵、排污泵、空调水泵。3、职责 由管理处维修人负责水泵定期保养。4、内容.1)、生活水泵和空调水泵每周进行一次日常检查保养,每半年进行一次全面保养。2)、消防水泵和喷洒泵每一个月、 补压泵每二月进行一 次试运行, 运行时间10-15分钟,消防
泵起动
时...