主机靠什么
启动
消火栓泵和
喷淋泵
?
答:
一般消火栓泵最少有三种
启动方法
,第一种就是现场直接启动,第二种是在自动情况下按手动启泵按扭启动,第三种就是你说的主机启动,主机上面有强制启动区,把钥匙插上转到强制启动然后启动消火栓1号泵、2号泵、
喷淋泵
都能启动。。。
消防泵和
喷淋泵
到底是应该设成手动还是自动?
答:
设为手动,万一火灾是来不及的,消防泵 和 喷淋泵 电控箱 上必须设置自动。消防泵 的
启动方式
是在每层 消火栓 处设置有消火栓启动按钮、
喷淋泵的启动
是 湿式报警阀 压力开关 启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范 且 消防泵 和 喷淋泵 在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现...
消防
喷淋泵
由消防控制室远程
启动
是否受控制柜上的手自动转换开关限制...
答:
按你说的,消防检查是没办法通过的。除了消防
喷淋泵
,应该还有一个补压泵吧。消防
泵的
控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
消防火栓泵和
喷淋泵有
什么区别。分别有那些起
泵方式
答:
消防消火栓水泵是用于消火栓系统,消火栓
泵启动方式
:1.消火栓箱的启泵按钮;2.消防控制器远程启动和水泵房水泵控制器按钮启动;
喷淋泵
是用于喷淋系统,由湿式报警阀的压力开关动作自动启动,也须有控制中心远程启停按钮控制和水泵房按钮控制。
消防压力开关在什么情况下
启动喷淋泵
?
答:
当喷淋管网中的水压跌至低于预设的屋面水箱稳定压力值时,这位无形的守护者便会敏锐地感知到异常,并将这一信号迅速传递给报警主机,触发及时的警报,为火场救援争取宝贵时间。特别在水泵自动运行模式下(即开启
喷淋泵的
时候),压力开关的作用更为显著。它不仅监测压力变化,还能在关键时刻
启动水泵
,确保消防...
高位流量开关
启动
消防泵还是
喷淋泵
答:
喷淋泵是消防系统中常用的一种设备,它能够通过喷淋头将水雾喷洒到火灾现场,有效地降低火势和温度。喷淋泵通常会与消防水箱或市政供水系统连接,以确保有足够的水源来应对火灾。在实际应用中,高位流量开关
启动喷淋泵
可以迅速响应火灾,并提供大量的水源来扑灭火势。
喷淋泵的
喷淋头可以将水雾均匀喷洒到火灾...
...压力开关动作就会
启动
消防电动
泵
,请问这样规范吗?
答:
从消防
泵的
控制模式来说,一般情况下都需要打在自动模式。手动模式只是在试验或者检修是才用。如果是手动模式,正常来说,当压力开关动作后,泵也不会自动
启动
的。平时打在手动模式是不规范的做法。
喷淋泵
手动
启动
规范
答:
11.0.2 消防水泵不应设置自动停
泵的
控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动
启动
时间不应大于2min 。 11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
...火灾报警控制器在系统运行正常状态下要
启动喷淋泵
在主机上该怎么操作...
答:
喷淋泵
一般是多线
启动
,可以通过多线控制盘启动。总线控制不知道你有没有做,做的话需要单点启动控制模块,这么重要的应该在总线控制盘上有手动操作按钮的。手动状态,控制器要在手动状态。
有喷淋
必须设自动报警吗
答:
一般情况下,设置自动喷淋系统的建筑物,都有自动火灾报警系统。如果不设置报警系统,要自动
启动喷淋泵的
话,可以这样做,1.利用喷淋系统中的水流指示器的触点控制喷淋泵。2.一般喷淋系统在系统的最高处都设置消防水箱和稳压增压设备,当发生火灾时,喷淋头爆裂,而设置在屋顶的增压稳压设备的供水流量是达不...