同一线路装两个空开有没有必要
新房装刚装完可四台空调开
两个没
事开三个电压下降(160伏),
空开
又没...
答:
入户电线太细,或者离变压器太远,导致
线路
压降过大,终端电压低
1.5匹空调用多少a的
空气开关
答:
1.5匹空调可以用20a的
空开
。因为20安的空开,它的功率是20A=4.4千瓦,20A的空开最大负荷能带4.4千瓦。一般1.5匹空调制冷功率是1150w,
2
匹空调制冷功率是1800w故20A空开,带两台1.5匹空调或1台2匹空调,甚至是1台3匹空调都是没有问题的。空调使用空开的注意事项:1、空开主要用来保护空调
电路
...
三项四线电机380V,单独控制端接触器正常吸合,单独测量
线路没有
不...
答:
光用摇表检查不能确定电机的好坏,只能确定电机不漏电;用万用表200欧档检查电机三相是否平衡(也只能大致判断);还可断开连接片,用摇表检查三相之间的绝缘。7.5kw电机的电流大概15A,启动电流约5~7倍额定电流。如果一启动马上跳
空开
,基本上可以判定电机已烧毁;如果启动后延时一两秒再跳,有可能
空开
...
厕所有
两个
3000w的热水器。用的是c63的
空气开关
。总是频繁跳闸,是带不...
答:
C63理论最大载流量是63A,打个折扣就算是50A。两台3kW的电热水器同时工作时候所产生的最大电流值是 27A。从这个计算结果来看,使用这个空开应该是够用了。关键还要看这个
空开线路
上面是不是还有其它用电设备,所使用的供电线线径要是4平方或以上的才行。建议同时加装漏电保护器,看是漏电保护器先动作...
怎样
安装空气开关
?是不是闸刀的出线接空气开关的进线,
空开
的出线接照明...
答:
首先具备电工常识,和安全用电知识,220V和380V属于高电压,不是闹着玩的,接线前断电 首先从闸刀开关下端引出三相火线和零线,接入带漏电保护功能的总
空气开关
(低压断路器),
空开
出来接小空开(注意每一相的分配,不能单相控制所有用电器),然后再分配,照明,房间,厨房,等等。
家里停电跳闸了,
空气开关
就一个总的,合上闸也没电。走廊里每个单元
还有
...
答:
1.用电笔检查下空开的上端头是否有电,如果有电,很有可能是这个空开坏了,换
个空开
就好了。
2
.如果空开上端头没电,那就是外面
线路
断掉了,你再检查下刀闸上端头
有没有
电就知道了。
家里的灯关了还是有点亮总
空开
那里加个过欠压保护器可以解决问题吗...
答:
因为家庭供电
线路
中,输入线与控制后的输出线是并排布线的,当开关关闭,断开了
电路
,但输出到灯具的电线还会产生感应电压,并通过灯具和零线(或地)产生微小的电流,这个电流足以点亮LED灯珠,所以,LED灯会微亮。过欠压保护器并不能消除感应电流,所以,在总
空开
处接过欠压保护器无法解决问题。
空气开关
老是跳闸,分路都关了(也就是
没有
任何用电设备)的情况下,还 ...
答:
你装的是带漏电保护功能的
空气开关
吧,可能你的
线路
上存在漏电问题,第一,查下火线是否存在接地问题,可用万用表电阻档,也可用摇表检测,测试时把
空开
关断,不要带电测量,同时把负载也就是分路关闭,逐断检测。
第二
,查看地线和零线是否接错。第三,检查插座等是否存在接线不良问题,造成火线零线短路...
断电+
空气开关
不跳闸怎么回事?
答:
空气开关
不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,
空开
是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路),空气开关质量问题。解决办法:应先检查一下
线路
和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。还有一个要特别...
断电+
空气开关
不跳闸怎么回事呢?
答:
空气开关
不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,
空开
是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路),空气开关质量问题。解决办法:应先检查一下
线路
和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。还有一个要特别...