电机由多段速改为电位器给定,那些参数需要重新设置?
答:
台达VFD-M系列变频器
来
说明
外接电位器的接线及参数设置:一、台达VFD-M系列变频器需要接变频器的三个控制端子,分别为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子,AVI)和公共地(ACM)。二、台达VFD-M的参数设置:需要设置的参数:P00=01,即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC 0~+...
台达变频器
怎么恢复出厂设置?
答:
故障分析 1、
台达变频器
过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,
说明变频器
逆变...
台达变频器VFD
-EL使用外部信号控制电机正反转,转速,如何设置接线,感谢...
答:
选择NPN模式(当然这个开关主要是看你的上位机到驱动器的进线是高电平还是低电平,高电平选PNP,低电平选NPN)。NPN型,直接短接DCM 到MI1 或者MI2 就能实现正传或者反转。或者通过继电器的长开点来接通正转或者反转也可以。如果是PNP型就是接那个24V那个地方了。模拟量需要看你的上位机是什么类型,0...
台达变频器VFD
-B怎么恢复出厂设置
答:
台达VFD
-B系列
变频器
恢复出厂设置的方法:将参数00-02(参数重新设定)的值设定为09,保存,所有参数的设定将恢复为出厂值。
台达vfd
-m
变频器
怎样设置才能在通电后不需要按run键启动?
答:
你用外部端子的时候,直接把启动信号短接即FWD和DCM短接就可以在通电后直接启动,而且也不需要外围很复杂的线路啊,当然首先要把启动方式的参数改为端子启动。
台达变频器
怎样调频率
答:
1、操作前的注意事项:请勿对
变频器
内部的组件进行耐压测试,半导体零件易受高电压击穿损坏。绝不可将变频器输出端子T1(U,T20),T3W)连接至AC电源。变频器主电路板CMOs集成电路易受静电影响及破坏,请勿触摸主电路板。2、安达变频器VCD100系列调频率方法为例,要设置成面板修改频率。按Menu按钮进入...
台达VFD
055M43A
变频器
如何调速
答:
调节
变频器
的频率即可(变频器上有对应旋钮或者按钮)改变电机的转速,其对应的原理为:根据电机的转速公式:n=(1-s)*60f/p 其中:n---电机转速 s---电机的转差率 f---电源频率 p---电机磁极对数 变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用...
台达
的运转参数怎么设置,
VFD
-B我接的是正转FWD
答:
要确定是采用键盘控制还是采用外部端子控制。如果采用键盘控制,就不需要接控制线,也不必设置相关参数,出厂时已经设置好。这个时候就是正转FWD。如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的...
台达VFD
-EL
变频器
控制电机两种速度第一段20HZ第二段40HZ参数如何设定...
答:
MI3与DCM接通时为第一段速度 MI4与DCM接通时为第二段速度 以下为参数设定;04-05设为1, 04-06设为2, 05-00设为20, 05-01设为40
台达
b系列
变频器
怎样接电位器
答:
将参数02-00改为01,电位器接+10V、AVI、ACM即可。
台达VFD
-B系列
变频器
接电bai位器要求:1、电位器阻du值:5KΩ 2、接变频器的端子:+10V、AVI和ACM 3、接线端子
说明
:+10V是电源,AVI是0~10V,ACM为公共地;台达VFD-B系列变频器接电位器需要调整的参数:02-00=01 第一频率指令来源设定=01...