答:
ab
变频器
70系列是会根据变频器自身的温度,来自己决定是否开启变频器,或者是一旦变频器开机,散热
风扇
就自行运转。1、一般来讲,如果散热风扇有三根线的话,ab变频器70系列会自动判断散热风扇是否开启。2、如果是两根线的话,一般是开机后,散热风扇就开始运转。
变频
电机后面的
风扇
电机
如何
接线,能不能和电机并接
答:
风扇
电机的接线与其它电机没什么不同,但不能和电机并接。因为这涉及到连锁问题,即风扇电机不起动主机就不能起动。接工频电源,和电机接在一起,在低频的情况下还是没有办法散热!独立风扇接线绝对不能接在
变频器
之后,变频后转速降低时风扇作用就失效了,造成电机过热。都是单独接线的。
变频器
过热,我把
风扇换
新的了,还是不行急急急,我的QQ375434842
答:
可以用手摸一下
变频器
的外壳,是否真的是过热了(请注意,在变频器报过热故障后,请及时断开电源再摸,否则,如果变频器有漏电,那么,直接用手触摸可能会危机人身安全)。如果变频器本身温度比较高的情况下,就有如下两种可能性:第一,变频器硬件故障,应该是检测回路故障。第二,电磁干扰引起的,此时...
大家好,有台富士
变频器
,5000VG7当设备运行20分钟时,就报OH1。后来发现...
答:
肯定是风扇的问题,OH1报警的就是散热板过热报警,风扇坏了肯定会影响
变频器
主板的散热,建议跟
换风扇
。
富士
变频器
出现020
怎么
解决
答:
富士
变频器
出现020故障代码,是由于过热保护引起的。可以尝试以下方法进行解决:1、检查变频器的散热风扇是否正常工作,确保散热风扇没有损坏或被灰尘堵塞。风扇有问题,可以清洁或
更换风扇
。2、检查变频器的散热底座是否有较多异物堵塞,确保散热底座周围的空气流通畅通。有异物,可以清理掉。3、检查变频器内部...
英威腾
变频器
典型故障
答:
主控板会发送信号开启
风扇
。然而,由于风扇故障导致的电流过大,开关电源会启动过流保护,随后自动复位,
变频器
因此返回待机状态。解决这一问题的方法是,尝试拔下变频器的冷却风扇插头,如果此时设备能够正常运行,那么问题很可能就出在风扇上。需要进一步检查并
更换
损坏的风扇,以确保变频器的正常运行。
...检查所有风扇都不转,
更换风扇
还是不转,请教各
答:
在
变频器
内部驱动板上面还有一个
风扇
,OH1故障就是它报的,检查风扇电源电压是否正常,这种风扇有带转速检测的,要
更换
相同的才行,要么就把检测信号线和DC24V负极短接就可以屏蔽了。不过要确保变频器散热正常。
变频器
内藏有冷却
风扇
,风的方向
如何
?风扇若是坏了会
怎样
?
答:
1.风的方向向外.2.
风扇
坏了会合配电柜中的温度升高,使
变频器
工作温度升高,容易使变频器出现“死机”现象.严重的可能会导致变频器损坏.
变频器
内部
风扇
为什么三根线,
怎么
接
答:
问题补充 :三线
风扇
用于要求散热较高的电气备件,如CPU,集成芯片等。内部有一测速单元,当速度达到一定值时,控制线就有电平输出。高档的风扇可以通过输出的电平值检测出风扇运转速度,如CPU风扇。如晶体管感应器一样,输出有NPN型和PNP型。如你所说,黑线和红线有电压,那么该风扇就是低电平输出,也...
变频器
电机
风扇
接线
怎么
接线
答:
变频器
不提供电机
风扇
电源,一般接法就是从变频器进线电源处,旁路一个3p断路器,接线到风机,启动时候人工合闸。