88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器内部元件的认识
变频器内部
是怎么测量的?
答:
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试 1、测试整流电路 找到
变频器内部
直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有...
东元
变频器
说明书
答:
今天就来为广大朋友们介绍一下东元变频器的说明书。工作温度:东元
变频器内部
是大功率的电子
元件
,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,...
变频器内部的
整流模块和逆变模块用数字万用表怎么测量好坏?
答:
现在整流和逆变里面的功率
元件
都是IGBT。下面是用指针用表的测量方法,找个IGBT试试就知道了。记得用指针万用表电阻10K档,不是数字的,数字
内部
电源电压低。、判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,...
变频器
模块周边的这个
元器件
是什么?
答:
看上面的印字应该是电阻。27毫欧姆。
变频器
上的RUN键是什么意思,怎么用?
答:
变频器上的RUN键是运行键,当
变频器的
运行参数设置成由面板控制,保存后,按下运行键,变频器主电路,就有了输出。操作面板按键功能:1、模式键:用于选择操作模式或设置模式,变频器有五种工作模式:监控、频率设置、参数设置、运行和帮助模式,按模式键,工作模式进入,在上述五种工作模式下,依次转换...
伺服
变频器
和驱动器的区别是什么?
答:
一、作用不同 1、驱动器:驱动某类设备的驱动硬件。2、伺服
变频器
:用来控制伺服电机的一种控制器。二、方式不同 1、驱动器:在整个控制环节中,正好处于主控制箱(MAIN CONTROLLER),驱动器(DRIVER),马达(MOTOR)的中间换节。2、伺服变频器:通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高...
在
变频器的
逆变部分,为什么要并联续流二极管?
答:
在现如今使用较多的如变频器等设备中包含有整流和逆变等变流电路,其中用到的续流二极管,一般都是在
变频器内部的
直流母线上加续流二极管,那是因为如果负载是电感
元件
时当母线上大容量的逆变器发生故障时,直流母线上会产生巨大的反向浪涌能量,此时,我们需要给这些能量提供一个泻放通道,否则巨大的能量将...
变频器
loc是什么缩写
答:
变频器loc是什么缩写如下:loc灯亮,代表的是本地控制模式,而非远程控制模式。一、变频器控制模式 1、本地控制:通过变频器本身的按键实现变频控制。2、远程控制,通过串行通讯或0~10V/4-20MA的输入模拟量进行控制进行控制。3、外部控制,通过
变频器的
数字输入端子进行操作控制。二、变频器原理 变频器...
变频器
报过流和过载原因上面来说有什么区别?分别如何检测的
答:
2、故障原因不同 变频器过流是因为变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。变频器过载是因为误动作的
变频器内部的
电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。3、故障主要特征不同 变频器过流是因为变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥...
变频器
出现OC1是什么故障
答:
变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的。通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。如果断开后负载变频器还是过电流故障,说明
变频器内部元件
,如变频器电路故障,需要进一步...