答:
它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和
变频器
是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;...
软启动器与
变频器
有
什么
区别.doc
答:
软启动器与
变频器
有
什么
区别 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 编辑本段 软启动器...
怎样把50HZ的工频交流电变成30KHZ的高频交流电,最好能提供电路图,谢谢...
答:
30、想用
变频器
传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,清说明原因 变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策,请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC
电抗器
是有效的。 31、变频器的寿命有多久? 变频器虽为静止装置,...
变频器
起动后瞬间转换为工频运转对电网有何危害 如何保护 是不是电机再...
答:
我们现在做恒压供水的一拖三也是这样做的。也没有出现故障跳闸。跳闸有可能是你的系统在工频转
变频
时的时间差太短了。有可能就会跳闸。
PLC怎么接地
答:
2.信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部 由于水系统的两台富士
变频器
离控制柜较远分别为30m和20m,因此连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的
电抗器
,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,...
MOS管过大电流时关断
为什么
会出现尖峰电压
答:
处理方法 为了防止电动机绕组的绝缘过早老化或引起电动机、
变频器
的损坏,通常可以提供加接输出
电抗器
的方法来减小在电动机端脚上的高次谐波冲击电压。当变频器与电动机之间的电缆线较长时,
加装
输出电抗器虽然可以减小负荷电流的峰值,但输出电抗器不能减小电动机端脚上的瞬变电压峰值。因此,一定要尽量...