变频器不接负载会炸模块么
富士
变频器
上电就
炸模块
答:
IGBT
不接
驱动线只接母线500V电压肯定要
炸模块
的。一定要接驱动线,,,接触器没吸合,直流母线不一定没电,上面还并一个变电电阻。会给整机供电。500V电压会直接击穿IBGT的。
变频器
爆炸
答:
这两种爆炸造成原因,大多是外部或内部有短路,造成瞬时或长时间过电压过电流致使
模块
或电容超
负荷
,发热鼓包爆炸;少数是因为器件本身质量问题或是自然老化,电力性能衰退。既然你换了一台新的
变频器
后,还是爆,那么八成是外界存在短路或
负载
比较大(肯定超过额定负载功率),建议你检查电机到变频器的接线...
三菱
变频器
在没有
负载
的情况下报警!
答:
现在非专业维修人员维修只要有示波器,万用表(数字式.指针式各一块)就基本上可以了,因为能维修的也就只有驱动和开关电源,输入口,功率管之类的东西了,别的坏了也没办法修理,
变频器
的功率和体积是有很大关系的,功率越大其功率
模块
就越大(目前小功率使用的是七单元模块,大功率的基本上使用的是...
丹佛斯
变频器
可不可以
不接负载
答:
变频器不接负载
,那就空开,可以的.变频和PLC的通讯照样可行
abb
变频器
acs150远程控制
不接负载
能运行吗?
答:
不接电机运行会报电机缺相故障,而且没有参数可以屏蔽这个故障。所以可以
不接负载
,但是不能不接电机。
变频器
硅整流二极管
模块炸
裂怎么回事?
答:
2、当整流
模块
后面的
负载
(如滤波电容、输出模块)发生短路时,由于电流太大也可烧坏整流模块。3、电源中的高次谐波过大,导致
变频器
整流二极管模块频繁损坏。此时,也可以选用大量干粮的MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器来解决。4、如果环境太差,或者是有异物留在变频器内部,也可能导致变频器整流二极管...
altivar61f
变频器不
带
负载
报警OPF2,也就是说
不接
上电机不可以运行...
答:
4,
变频器
的
模块
有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个接触器选项,就是在变频器和
负载
之间有接触器的时候使用,防止接触器动作慢造成的报警。英文面板是FLt-(故障管理)下的OPL-(电机缺相)进入OPL(缺相设置)默认是...
如何对
变频器
进行通电试机,
不接负载
行
吗
答:
可以。直接通电
不接
电机能正常运行。
台达55千瓦VFD—B型
变频器不接负载
启动运行报OCC故障?请问网友是什么原 ...
答:
台达55千瓦VFD—B型
变频器不接负载
启动运行报OCC故障,是逆变
器模块
坏了,维修更换。
变频器不
带任何
负载
,电机线也拆掉了但是一起动就报警了是怎么回事啊_百...
答:
无
负载
一起动就报警了应该是
变频器
内部硬件有问题了。可根据变频器显示的故障或代码来判断。