88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定容量与额定电压
变压器
的
额定容量
计算公式是什么
答:
额定容量
是指主分接下视在功率的惯用值,在
变压器
名牌上规定的容量就是额定容量。它是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流
变压器
的
额定容量
怎么算?
答:
变压器
的
额定容量
是等于线电压乘以线电流再乘以1.732的,其中的线电压和线电流是变压器的铭牌上标注的
额定电压
和电流
变压器容量
是35000
电压
是110kv它
额定
电流怎么计算
答:
变压器额定容量
一般是视在功率的惯用值。额定容量是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。所以如果你这是三相电并且容量单位是KVA的话,额定电流为I=35000/(1.732*110)=185A左右。如果你的容量是MVA的话,结果乘上1000....
更具
变压器容量
,怎么计算变压器高压侧和低压侧电流
答:
设:
变压器容量
为S(kVA),高压侧
额定电压
U1(kV),低压侧额定电压U2(kV),电流单位为A,则变压器高低压额定电流为:1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。
额定容量
是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,...
变压器额定
电流指的是根据
额定容量和额定电压
计算出来的相电流是否正...
答:
不正确。
变压器额定
电流指的是额定线电流,不是相电流。
知道
变压器
的
额定电压
,额定电流,如何计算它的
容量
呢?
答:
3.4.3对大型公共建筑,应根据空调冷水机组的
容量
以及地区供电条件,合理确定机组的
额定电压
和用电单位的供电电压,并应考虑大容量电动机启动时对
变压器
的影响。3.4.4用电单位受电端供电电压的偏差允许值,应符合下列要求:1、10kV及以下的供电电压允许偏差应为
标称
系统电压的±7%;2、220V单相供电电压...
怎样计算
变压器
的
容量
?
答:
额定容量等于=3×额定相
电压
×相电流 举例来说:选800KVA变压器 ,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;
变压器额定容量
的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的
变压器容量
。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是...
...
额定容量
为10000kVA的三相
变压器和
单相变压器的一、二次绕组的额定...
答:
三相
变压器
的绕组电流与变压器的连接方式有关系。三相变压器的容量 = 根号3 * 线
电压
* 线电流 35/11kV,
额定容量
为10000kVA的三相变压器:一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A 二次侧线电流: 10000 / (根号3 * 11)= 525 A 星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流...
变压器
知识
答:
根据中学的电路知识,单相变压器的容量=
电压
*电流;三相变压器的容量=根号3*电压*电流;已知三相
变压器容量
=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1....
变压器容量
计算公式是什么?
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是
额定容量
,它是指分接开关位于主分接,是额定满载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...