2档,电压高应调至几档降低低压侧电压
答:
在输入电压不变时,一档的输出电压最低,档数越大,输出电压越高。三档
变压器
,每档电压差为5%。五档变压器,每档电压差为2.5%。
油侵式
变压器
怎么
调档
和调档要停电吗
答:
10kv油变均为无载
调
压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,调整电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
低压用户电压高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的电压等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
电力
变压器
档位调节 一档和三档 哪个档位是最高档
答:
电力变压器(又叫做配电变压器)的档位调节中,三档档位是最高档。电力
变压器的
工作原理如下:当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比,主要作用是传输电能。...
有载调压
变压器
并列运行时如何调整档位
答:
根据母线电压来
调
,远程或就地调,又不是并联运行。
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少?_百度...
答:
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出如下:这个必须根据电压算
调档是
为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
箱式
变压器调档
位的在哪里?
答:
箱式
变压器的调档
在变压器本体上,首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档,一般有五个档位可调节
油浸式
变压器调
压一档低压侧增加多少伏?
答:
变压器的
分接开关档位调节,需要根据一次测的输入电压计算,假如高压侧电压为10500V,变压器二次输出线电压是400V,相电压是231V,调低一档线电压则是390V,相电压225V
10kv
变压器
有几个档位
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的电压为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位调整到9750V或9500V的档位上。
电流互感器的档位哪个最大?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。