88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
变压器
在3档对线损有没影响
答:
有影响,但影响不大。在3档时,高压线圈的电阻减小5%,但电流增大5%,高压侧线损为 P1= I * I*R,所以损耗增大约5%。
变压器调档
到3档
电压
还底怎么办?
答:
换导线,换变压器。1、线路细、电阻大会造成
变压器调档
到3档
电压
还低,遇到此种情况,需要更换大截面的导线。2、变压器容量小,会造成变压器调档到3档电压还低,可以更换变压器。
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入
电压
的高低,正常放在三档(如你实物所示),如果发现低压侧电压高了,把连接片往高调整,即往一或者二档调,低压侧电压低了,把连接片往低调整,即往四或者五档调,每个接点的边上有希腊字母(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) 表示五档。
1000KV
变压器
低压侧
电压
低,高压
调档
该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器电压
也太高了,1000KV?不会是10KV吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
低压用户
电压
高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
630
变压器调档
怎么调视频
答:
油变的话上面有个直径十厘米左右的圆盖,扭开盖子把里面的档位调到所需位置就行了,一档
电压
低,三档最高,每档相差二十伏左右,干变就是把器身上旁边的斜着的铜连接片扭开再扭到相对位置,要三芯一样哟,上面有图的,记得要确保没电的情况下才能做 ...
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要过载运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果...
630电力
变压器
如何调
电压
高一些
答:
变压器
上面有
调档
开关,,断掉电源。调一档
电压
就高了。不明白了可以给我打电话。我资料
变压器
带电
调档
后能不能损坏变压器?
答:
可能性很大。带荷
调档
,有一个断的过程,由于感性负荷,在触点间会产生巨大火花而形成电弧短路,严重时损坏线路与设备。
35kv
变压器
1档输出是多少
答:
那要看你分接范围是多少了 如:无载5分接的 35±2*2.5 1档
电压
35*(1+2*2.5%)=35*1.05=36.750KV 2 35*(1+1*2.5%)=35*1.025=35.875KV 3 35*1 =35KV 4 35*(1-1*2.5%)=35*0.975=34.125KV 5 35(1-2*2.5%)=35*0.95=33.250KV 7-17分接的自...