88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载合闸过电压
主
变压器
新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验?冲击几次?_百度知 ...
答:
1.操作
空载变压器
时会有操作
过电压
产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;2.
变压器合闸
瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出 现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。因为励磁涌流中含有 很高的二次谐波,所以,做几次冲击合闸试验可以...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?
答:
冲击合闸 冲击合闸,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全
电压合闸
送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。冲击合闸的励磁涌流
变压器合闸
时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。励磁涌流的产生原因及其大小,原理如下:变压器合闸使变压器的电压、...
什么是内部
过电压
?
答:
当合闸时,先合2,使电源与空载线路先经过R接通,减少了1上的电位差,然后再合1,就会使
合闸过电压
降低。当采用并联电阻后,在最不利的时刻发生重燃,过电压实际上只有2.28倍。 2.切断
空载变压器
的过电压 断路器能在变压器有载,甚至二次侧短路的情况下切断电路,而不产过电压,但在切断空载变压器的情况下,却可能出现...
什么叫
过电压
?过电压有哪几种
答:
相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路合闸和重
合闸过电压
。②切除空载线路过电压。③切断
空载变压器
过电压...
电力系统内部的
过电压
主要有哪些?
答:
谐振
过电压
时间较长,甚至可长期存在。此时电压表现形势可能是相电压一相、二相或三相升高。并以低频摆动,或产生另序分量,出现虚幻接地现象与不正确的信号。也可能在PT中出现过电流而引起保险熔断与损坏线圈。 B、中性点不接地时,当断路器非全相
合闸
或跳闸时,则
变压器
中性点...
变压器
冲击
合闸
试验是什么意思?
答:
的原因很多,一般有以下几种情况:1、切断电感性负载而引起的操作过电压。例如切断
空载变压器
、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。2、切断电容性负载而引起的操作过电压。例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。3、合上空载线路(包括重合闸)而引起的操作过...
高压电网中选相
合闸
为什么可以减少
过电压
答:
合闸过电压
是指由于断路器合闸操作引起系统状态转换而产生的过电压。电力系统过电压会对电网带来很大威胁。过电压分为大气(雷电)过电压和内部过电压。复杂的电力系统内部过电压是有多种因素造成的,可将其分为两类:一类是由于断路器操作或故障引起,称为操作过电压,例如:切、合
空载
长线路过电压,切...
电容器在额定
电压
下
合闸
冲击试验有什么标准?
答:
在电网系统,新投入运行的变压器,除按交接试验标准做一些必需的试验及保护、二次方面的试验外,在正式投入前,通常都要做空载全
电压合闸
冲击试验。(1)检查变压器的弱点或缺陷。拉开
空载变压器
时,有可能产生操作
过电压
。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在...
为什么投
空载变压器
时与运行的电容器组发生谐振
过电压
答:
感性的变压器与容性的电容器并联时,在稳态情况下,谐振频率的电流一般很小,因此虽然被放大,仍然不会影响运行,但是在空投的瞬间,谐振频率下的电流很大,所以会发生严重的谐振
过电压
。因此,相关规程都规定,不允许带电容器组直接投
空载变压器
。一般工程上来说,电容器一定是等变压器带载运行后再进行投...