请问电力系统故障切除后,电压恢复产生
励磁涌流
具体是指什么?
答:
电力系统发生故障时,各点的电压称为“故障残余电压”,离故障点越近残压越低。故障一旦切除,各点的电压会很快恢复,离故障点越近这种“恢复电压”越明显。
变压器
原方(电动机也类似)电压的快速回升,会形成类似充电
时的励磁涌流
,这是一种过渡过程,过后很快会恢复平稳。
变压器
冲击
合闸的
目的是什么?
答:
变压器
的冲击合闸,是变压器安装完成后正式投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)
空载
运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检验冲击
合闸时
产生
的励磁涌流
是否会使变压器的差动保护误动作。规范...
变压器
冲击
合闸的
试验次数有什么规定?
答:
变压器
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
2.
空载变压器
通电时会产生涌流,其值可达额定电流的6~8倍。涌流开始迅速衰减,一般0.5~1秒后下降到额定电流值的0.25~0.5倍,但整个衰减时间较长,容量大的变压器可达几十秒。由于
励磁涌流
产生的电功率很大,为了检验
变压器的
机械强度,以及继电保护装置在励磁涌流衰减初期能否误动作,需要做冲击试验。(...
为什么
变压器
冲击
合闸
试验非常重要?
答:
新
变压器
除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。变压器初次投入应作≤5次全电压
合闸
冲击试验,大修后为≤3次同时应
空载
运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做...
什么是差动速断电流
答:
一、差动速断电流是指电气设备进线端与出线端的电流差达到使相应设备做出断电动作的电流值,一般为综合计保里的参数设置项之一。是一种差动保护。二、由于
变压器
在
空载合闸时
会产生
励磁涌流
的特有规律,造成各侧电流不平衡,一般涌流达到变压器额定电流的几倍,即不平衡电流可能为变压器额定电流的几倍,在...
为什么三相
变压器空载合闸时
至少有两相会产生
励磁涌流
?
答:
三相
变压器
原边是不是三角形接法?如果是的话就很容易理解了
变压器
冲击
合闸
是什么意思?
答:
变压器
的冲击合闸,是变压器安装完成后正式投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)
空载
运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检验冲击
合闸时
产生
的励磁涌流
是否会使变压器的差动保护误动作。规范...
变压器
内部故障短路电流如何计算
答:
过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸时的励磁涌流
,一般取3~5~倍保护安装...
变压器
冲击
合闸
是为了什么?
答:
2.
空载变压器
通电时会产生涌流,其值可达额定电流的6~8倍。涌流开始迅速衰减,一般0.5~1秒后下降到额定电流值的0.25~0.5倍,但整个衰减时间较长,容量大的变压器可达几十秒。由于
励磁涌流
产生的电功率很大,为了检验
变压器的
机械强度,以及继电保护装置在励磁涌流衰减初期能否误动作,需要做冲击试验。(...