变压器空载合闸时有较大的冲击电流
变压器空载
启动时一般为额定
电流
的几倍
答:
不同的变压器合闸涌流与额定
电流
之间的比例有很大的差别.一般来讲容量越小的变压器合闸涌流的峰值越大,但衰减的速度较快. 反之容量越
大的变压器合闸
涌流的峰值越小,但衰减的速度较慢.一般合闸涌流会是额定电流的几倍到十几倍.
变压器
励磁涌流有哪些特点?防止励磁涌流对差动保护影响的方法有...
答:
1、当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到
变压器电流
表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的
空载电流
值,这个
冲击电流
通常称之为励磁涌流,特点如下:1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),主要是偶次谐波,因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和...
变压器的
过流保护是怎样整定的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路
电流
。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸时的
励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器冲击合闸的
试验次数有什么规定?
答:
产生就是:电压最大达到一倍,磁通达到一倍,过饱和,
电流
骤增。2,冲击试验的次数:主变第一次投运前,应在额定电压下
冲击合闸
五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,每次间隔大于5分钟。大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件
时空载
充电24小时;110...
133、
变压器空载合闸时
,励磁涌流的大小与(B)有关。
答:
合闸
瞬间初相角不同,也就是合闸瞬的电压不同,合闸瞬的电压越高励磁的涌流就会越大。
急求2015年国家电网校园招聘【电力通信专业通信工程】笔试题试卷历年真...
答:
A 任意 B阻性 C 感性 D 容性 29.
变压器空载合闸时
可能产生很大
的冲击电流
,原因主要在于(B)。A 电网电压瞬时值过高 B 磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化 C 主磁通的暂态变化 D磁路有一定的剩磁 30.变压器与异步电动机磁路结构上存在的主要区别是(B)。 A 异步电动机是旋转...
多台
变压器
启动的激磁涌流
答:
单台最
大的冲击电流
可能有5--12倍额定电流,同时投入10台如同时间那是一样的,但
变压器
种类不同情况不同,还有线长度不同,所以可引起通电情况不同,那激磁涌流也不同.
空投
变压器
引起励磁涌流会导致过激磁保护动作吗
答:
变压器的励磁涌流(激磁
电流
)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。当
变压器空载
投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:当二次侧开路而一次侧接入电网时,...
变压器
短时间 多次上电的危害
答:
变压器在短时间频烦通断电不仅对
变压器有
害,对其配套电路危害更大,因为线圈有储能特牲,工作中频烦通断电源会因储能特性在线圈两端产生瞬间高压脉冲,若达到一定通断频率时会产生高压.和反向电动势而击坏配套电路 ,和变压器,应尽量避免
变压器
过流保护的动作值如何整定?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路
电流
。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸时的
励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。