励磁涌流励磁涌流
的计算
答:
φ = φm * sin(wt + α) - φmsinα 特别值得注意的是,
空载合闸
磁通的大小受到电压初相角α的影响。在最不利的情况下,当α等于90度,即电压过零时:φ = φm * cos(wt) - φm 这段改写后的文字直观地描述了
励磁涌流
的计算过程,以及空载合闸磁通与电压初相角的关系。
为什么
变压器
外部短路后,
空载
投入时,会产生很大的
励磁
电流?
答:
该
励磁涌流
最大可达
变压器
额定电流的5~10倍,但是经过0.5~1秒后即减到额定电流的0.25~0.5倍,对变压器本身不致造成什么危害,但可能引起继电保护误动作,对较小的变压器可用多次合闸的办法,对大容量的则要采取专门的措施。
空载合闸
的过程主要表现为主磁通的过渡过程。最严重的情形发生在合闸时的...
变压器
的
励磁涌流
,断路器应动作于跳闸吗?
答:
变压器
的
励磁涌流
,断路器不应动作于跳闸。因为变压器的励磁涌流,并非变压器故障,变压器差动保护本身具备躲过激磁涌流影响的特性。断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压...
为什么
变压器空载合闸
时,易导致差动保护误动作?
答:
空载合闸
时会产生较大冲击电流 ,磁通滞后于电压90度,当电压过零时,磁通可以达到2倍的额定磁通。显然此时铁心已深度饱和,铁心中原有的剩磁可能会加剧这种饱和。当铁心饱和后,励磁电抗急剧下降,在绕组中产生很大的电流,即所谓的
励磁涌流
。由于铁心已完全饱和,此时的
变压器
等效于一个空心电抗器。
调度与电力系统
合闸
实验目的
答:
1、拉开
空载变压器
时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。2、带电投入空载变压器时,会产生
励磁涌流
,其值可达6~8倍额定电流。励磁...
为什么
变压器合闸励磁涌流
只能被单边互感器测得.以至保护误动 而外部短...
答:
因为
空载
合
变压器
时只有原边产生
励磁涌流
,所以原边的电流互感器能测到。外部短路对变压器是穿越性故障,故障电流流过变压器的高低压侧,所以高低压侧的互感器都能测到。
变压器
的
励磁涌流
是怎么产生的?与哪些因素有关?
答:
变压器
的
空载
电流就会激增,达到变压器额定工作电流的6 -8倍,这个空载电流就叫
励磁涌流
。当直流磁通衰减完后,铁芯中的磁通就是正常的工作磁通,这时的空载电流就是正常的励磁电流了。励磁涌流的大小与
合闸
瞬间电压相位(过零时涌流最大,电压最大时涌流最小)、铁芯中剩磁方向、额定工作磁通有关。
变压器
谐振导致电流突变量
答:
送电时的这个冲击电流是
励磁涌流
,顾名思义,这励磁涌流是怎么产生的呢?很多人都会有疑惑。产生励磁涌流的原因是
变压器空载
投入或外部故障切除后电压恢复过程中,特别是电压为零时刻合闸时,由于变压器内部的绕组和铁芯是一个储存磁场能量的元器件,因此变压器在
空载合闸
的瞬间,电流从零开始到建立起正常...
变压器空载合闸
时会产生较大的冲击电流,对么
答:
通。显然此时铁心已深度饱和,铁心中原有的剩磁可能会加剧这种饱和。当铁心 饱和后,励磁电抗急剧下降,在绕组中产生很大的电流,即所谓的
励磁涌流
。由 于铁心已完全饱和,此时的
变压器
等效于一个空心电抗器。励磁涌流的大小与下列因数有关:1、
合闸
瞬间电压是否过零;2、铁心中剩磁的大小;3、合闸侧绕组...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a
变压器
的冲击
合闸
,是变压器安装完成后正式投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)
空载
运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检验冲击合闸时产生的
励磁涌流
是否会使...