88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的变比是指什么
变压器变比是
一次侧比二次侧还是高压比低压??
答:
这个问题我也很纠结,我说说我的看法吧。我看电机学教材(机械工业出版的)上
变比
K写的是一次侧电动势比上二次侧电动势即一次侧电压比上二次侧电压,因为感觉跟中学学的没区别就没怎么在意。但是我再去看电力系统分析时却发现不一样,先看的是四川大学那本电气工程基础,我去看那里关于
变压器
一次侧与...
求教一个
变压器
额定
变比
的问题
答:
根据你的作业要求,有两点:1、额度变比就是
变压器
额度状态下
的变比
,比如你要把10KV变为220KV,那额度变比就应为22,而为了满足在电网不同状态(因素很多这里就不解释了,有兴趣查阅相关资料)而设立分接头就是为了微调电压。2、实际变比(变化) 当你需要微调的时候,你的分接开关所处的位置而决定的...
变压器的
额定
变比
问题
答:
2.如果是降压变压器,高压从线路上接下来用电,高压端等于线路电压为220kV,低压端为其他负载供电,因为线路存在损耗和电压下降,一般会要求低压电压为10.5kV(非10kV)以满足电压损耗。所以线路上的变压器,具体看变压器的参数,不能只看两端网络的电压。
变压器的变比
就是 = 高压线圈 匝数/ 低压线圈匝数 ...
电力
变压器
ⅰ档
变比是什么
意思?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档
变比
K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器的变比是
多少?
答:
变压器的变比
110KV/11KV=10。根据公式S=√3*U*I,可以计算I=S/√3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。√3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要...
怎么知道
变压器的变比是
多少?
答:
首先要知道
变压器的变比
,如果不知道可以用高压侧的电压除以低压侧的电压得到
变压器变比
K。设高压侧电流I,低压侧电流为500A,则500/I=K ,得到I=500/K。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,...
变压器变比
计算公式
是什么
?
答:
变压器的变比
电压互感器变比是指一次与二次的电压之比值,相当于
变压器的变比
,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。电流互感器
的变比是指
一次与二次的电流之比值。这时的电流互感器二次回路是短路状态。通常用一次和二次的额定电流比值表示。
什么
是电压互感器的变化。Tv二次电压是多少。什么是电流互感器的变化...
答:
电压互感器变比是指一次与二次的电压之比值,相当于
变压器的变比
,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。Tv二次电压是100V,100/3V,100/根3V。电流互感器
的变比是指
一次与二次的电流之比值。这时的电流互感器二次回路是短路状态。通常用一次和二次的额定...
变压器变比
为10000/400 那么变比为25倍 那一 二次匝数之比是多少呀...
答:
U1/U2=N1/N2=25 一 二次匝数之比是25 DYN11 是变压器接线组别,即变压器各侧线电压的相位关系,将三相
变压器的
接线分为若干组,称为接线组别。接线组别是用时钟法表示,DYN11 表示在向量上变压器一次绕组线电压滞后二次绕组线电压30°,当一次绕组线电压指到12点时,二次绕组线电压指到11点。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉