88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电流是指单相还是三相
对于
三相变压器
,额定
电流指
的
是什么
答:
线电流。额定
电流是指
用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流,对于三相变压器,额定电流就是指线电流。
三相变压器是
用于精密机床等的电子配件。
三相电流和单相电流
一样吗?
答:
单相三相电流
不一样的,电热负载和电动机电流也不一样的。单相电热负载,电流I=功率P÷电压U=150KW÷220V=0.682KA=682安培(A)三相电热负载,电流I=功率P÷电压U÷1.732=150KW÷380V÷1.732=0.228KA=228安培,单相电动机负载,可按每个千瓦7.5A估算,150乘7.5=1125A(估计不会有这么大...
4-2.
单相
电
和三相
电负载的
电流是
一样的吗?
答:
单相三相电流
不一样的,电热负载和电动机电流也不一样的。单相电热负载,电流I=功率P÷电压U=150KW÷220V=0.682KA=682安培(A)三相电热负载,电流I=功率P÷电压U÷1.732=150KW÷380V÷1.732=0.228KA=228安培,单相电动机负载,可按每个千瓦7.5A估算,150乘7.5=1125A(估计不会有这么大...
单相变压器
的二次额定
电流
计算
和三相变压器
一样不
答:
三相变压器
的容量=根号3*线电压*线
电流
35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器:一次侧线电流:10000/(根号3*35)=165A 二次侧线电流:10000/(根号3*11)=525A 星形(Y)连接:绕组电流(相电流)=线电流 三角形(D)连接:绕组电流(相电流)=线电流/根号3
单相变压器
:一次绕组电流=容量/...
变压器
标注的输出功率
是指单相
的,
还是三相
功率?这方面有些混乱,请老...
答:
如果是多组输出,那每一组都有标识,即每一组都有电压和
电流
标识,这就是这一组的功率,其它组也是一样。如果
是3相变压器
,每一组也有标识。
单相变压器
的二次额定
电流
计算
和三相变压器
一样不
答:
三相变压器
额定容量与其高低压侧电压、
电流
的对应关系式。
答:
* 相电压 * 相
电流
。
三相变压器三相
:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于
单相变压器
Sn=UI。变压器的额定电压
都是指
线电压。
三相变压器
额定
电流是指
答:
因为计算的
是
相
电流
,
三相
功率=3路
单相
功率的汇总 三相额定功率=根号三×额定电流×额定线电压(380V)=
3相
×额定电流×额定相电压(220V)即:P=1.732×I×U线=3×I×U相
你好,请问你说的315
变压器
最大
电流是
450左右,这个450
是三相
电流加起来呢...
答:
相电流 I=P/U/1.73*η 功率 P=315KW 电压 U=380V 效率 η=0.95 带入后计算得 I=455A 因此450A左右的
电流是
每一相的电流。
如800KVA的
变压器
二次侧电流1150A
是指
一相
电流还是三相电流
之和啊
答:
每相
电流
棣栭〉