88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电压低怎么调档
变压器调档
问题
答:
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你说的情况应该是降压变,调压的目的是调整10.5kV侧的电压,由于10.5kV侧
电压低
,线圈匝数少,不...
当系统武无功不足而
电压降低怎么
调压
答:
无功多会引起电流增加,从而增加线路压降。这样补偿无功可以一定程度提高
电压
(但这不是无功补偿的主要作用)。线路压降大导致用电端电压不足主要是电流大,输电线路长造成的。你说的情况可以考虑:1. 提高
变压器
输出电压;2. 用电端增加稳压装置(这样价格较高);3. 最好的办法是变压器靠近负荷端安装...
s11-m-2500/20
变压器如何调档
答:
断电以后通过箱盖上的无载调压开关
调档
干式
变压器调档
步骤和注意事项
答:
首先必须切断
变压器
高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
变压器
1档高还是3档高
答:
一、二和三档分接开关位置如下分配:1、调压范围为:±5%(变压器额定电压);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5%X10000V2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。变压器1档输入电压高,3档输入
电压低
。
变压器调档
原理是变压器...
怎样
调
变压器
分接开关?
答:
“高往高调,低往低调”是针对配电
变压器
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个档位,它标在变压器的分接开关上,只要停电后打开变压器分接开关罩,就能看到刻在分接开关外壳上的这三个字。如果调整前变压器的分接开关在Ⅱ上,这时负荷端
电压低
了,就将分接开关从Ⅱ调到Ⅲ上,就是“低往低调”。反之亦然。
低压侧
电压
偏底,
变压器
档位应该升高还是
降低
啊? (高压侧调压)_百度...
答:
低压侧电压偏底,
变压器
档位应该降低。因为变压器的变压比等于匝数比。低压测
电压低
。说明高压侧电压也偏低。所以应该向低调。
变压器调档
到3档
电压
还底
怎么
办?
答:
换导线,换变压器。1、线路细、电阻大会造成
变压器调档
到3档
电压
还低,遇到此种情况,需要更换大截面的导线。2、变压器容量小,会造成变压器调档到3档电压还低,可以更换变压器。
变压器
档位与
电压
有什么关系
答:
4kv,一次
电压
9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之
降低
。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv ...
油浸式
变压器调档
一档
电压
差?
答:
每一档的
电压
差取决于变压器的具体设计和制造。一般来说,变压器在设计时会规定每一档电压调整的范围或步长。例如,某些变压器可能每调一档,输出电压变化5%或10%。但具体数值应参考变压器的技术规格书或制造商提供的数据。为了准确地知道油浸式
变压器调档
一档的电压差,建议执行以下步骤:1. **查阅技术文档*...