88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并列运行阻抗电压差值
变压器
理想
并列运行
的条件中,变压器的
阻抗电压
允许有百分之几的
差值
答:
变压器
的
阻抗电压
允许有±10%的
差值
。利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、...
变压器并列运行
条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同允许有±0.5的
差值
,也就是说,变压器的额定
电压
相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相等允许有±10的...
变压器
并行
运行
必须满足哪些条件?
答:
变压器并行运行必须满足的条件如下:一、需要满足的条件 1、变压器容量比不超过3:1。2、变压器的电压比相等,其变比最大允许相差上下0.5%。3、变压器短路电压(又称
阻抗电压
)百分比相等,允许相差不超过上下10%。4、变压器接线组号相同。二、
变压器并列运行
介绍 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续...
变压器并联运行
的条件是什么?
答:
变压器并联运行
的条件有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、
阻抗电压
相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行
的三大条件是什么?
答:
接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现
电压差
,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器的一、二次电压相等、电压变比相同(一般允许有0.5%的偏差)。变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、变压器的
阻抗电压
(是涉及到变压器本钱...
变压器并联运行
条件
答:
不同的接线组别会导致
并联变压器
的二次绕组产生
电压差
,导致变压器二次侧产生环流。2.变压器的一、二次电压相等,变压比相同(一般允许0.5%的偏差)。变压器变比不同,二次电压不同,也会在二次绕组产生环流,占用变压器的容量,增加变压器的损耗。3.变压器的
阻抗电压
(是关系到变压器成本、效率和
运行
的重要...
六十六千伏的
变压器
两个不同容量的是否可以
并列运行
答:
两台
变压器并列运行
的条件:1、接线组别相同。 接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现
电压差
,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变比
差值
不超过±0.5%。 变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、短路电压值不超过±10%。 变压器...
两
变压器并联运行
且短路
阻抗
不等时如何求线路在任何一台变压器不过载的...
答:
电力
变压器并列运行
的条件:3个基本条件:1、电压相等。两台变压器的一次及二次电压对应相等,误差在5%以内。2、
阻抗电压
相等。即短路电压(又称阻抗标么值)相等。允许
差值
不超过±10%以内。3、连接组别相同。应注意两台变压器的容量最好相同或相近。容量比不能超过3:1。并列运行的变压器之间的负荷分配与...
两
变压器并联运行
且短路
阻抗
,只需要比较二台变压器的“接线阻别”、“变压比”、“
阻抗电压
”和“容量”四顶指标就可以了;比较上面的二台变压器,1、“接线阻别”都是Yd11,是一致的;这是并列的关键,它相同就可以短时并列;2、“变压比”是有差别的,1#变是35±3 ⅹ2.5%/10KV ,2#变是35±...