88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器对地电阻是多少
一般接地
电阻
要求
多少
啊?
答:
接地
电阻
当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...
低压
对地
,高压对低压,具体绝缘
电阻是多少
,有知
答:
(1)
变压器
在停运后、投运前均应用1000-2500V摇表测量线圈的绝缘
电阻
和吸收比。测量时应尽可能在相同温度下用电压等级相同的摇表进行,测量的数值和测量时的油温、环境温度应记入变压器绝缘记录簿内。(2)变压器在使用期间其绝缘值应不低于每千伏1MΩ,同时R6O"应不低于前次测量值的50%。(3)吸收比...
检测
变压器
的绝缘
电阻是多少
兆欧?
答:
D. 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。E. 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。交流电动机修复后绝缘
电阻
测试 F. 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的...
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
变压器
要根据容量选择合适的量程。但是不论选择什么样的量程,绝缘
电阻
都要达到无穷大(也就是量程里面的OL)。这样才可以断定变压器绝缘好的
高压摇表测10KV高压
变压器
,
阻值多少为
正常值
答:
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路
对地电阻
时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与...
设备
对地电阻多少为
标准
答:
及以上,折算至运行温度时的绝缘
电阻
值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低 于0.5MΩ/KV,一般设备可参考此值,对于中高压以上的电力设备应参考国家相关标准。绝缘电阻的正确测量方法 :(1)测量前必须将被测设备电源切断,并
对地
短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。...
电力
变压器
低压侧的绝缘
阻值是多少
合格
答:
二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的
多少
有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对
变压器
施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力...
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻
值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录...
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
绝缘状态的重要指标,它反映了变压器绝缘系统的质量和稳定性。如果绝缘电阻值过低,就会导致绝缘系统的破坏和故障,严重时甚至会引起火灾和电气事故。因此,在使用变压器前,应该定期对其进行绝缘电阻测试,以确保其正常运行和安全使用。