发电机三相电流之差不超过
三相
四线
电流
偏相多少A是在规定范围之内?
答:
规定三相偏差不能
大于
10%额定电流。比如变压器或者
发电机
的额定电流为1000A,那么
三相电流
偏差不能大于100A。
...电压不平衡不得
超过
额定电压的多少?
三相电流不
得超过额定电流的多少...
答:
三相电压不平衡不得
超过
额定电压的5%;
三相电流不
得超过额定电流的20%。
90千瓦
电机三相电流
误差大概是20多个电流正常吗?
答:
如果是380伏,90千瓦三相异步电动
机三相电流差
20多不正常,三相不平衡差标准是:(Iave-I)/Iave 这个误差应
不超过
平均值的10%,I:三相
电机
任意一相电流。Iave:(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值。
380v,245kw
电机
空载时
三相电流
是220.220.208相差12电流合格吗?.
答:
电机三相电流
有5%的误差,是不正常的,但按照相关标准来说,这个电机还是合格的。电机不管是空载还是实载时,三相的电流量都是应该相等的,只有在平衡的条件下,电机才能正常平稳运转。但由于绕线工艺及其它电机制造工艺的原因,三相存在
电流差
总是存在的。按照标准,电流差小于10%为合格。
三相电机
相差
电流
2安全吗
答:
安全。在
三相电机
正常工作时也允许有点偏差,相间
电流
误差5%内是正常并安全的,所以三相电机相差电流2安全。三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机。
柴油
发电机组三相不
平衡是什么?
答:
4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:当
发电机三相电流不
平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的
三相电流之差
,不得
超过
额定...
发电机
在运行中静子
三相电流不
平衡的原因有哪些?如何处理?
答:
系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;
发电机
主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将
三相电流不
平衡
之差
控制在8%Ie以内,且最大相不得
超过
额定值。处理发电机主断路器非全相...
132KW1140V
电机三相电流
相差10A是怎么原因
答:
1,由于供电
三相
电压有差异;2,
电机
绕组制作时绕线不均匀,造成本身直流电阻有差异,交流电感也不同;3,电机绕组绕制时,匝数稍有差异,造成感抗差异。4,不排除铁芯材质不均匀或形状不均匀等缺陷。但是,这种
电流不
均匀的情况相对于两百多安的额定电流来说,几乎可以忽略,所以不影响使用,请放心,不必...
电机三相电流不
平衡,以哪个电流为参考?
答:
1.
不大于
10% 。2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、
电机
定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。4.三相的电源电压是否平衡.其中第3点最为重要。计算公式:
三相电流
不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 电动机运行时三相电流不平衡的...
发电机三相
电不平衡
答:
电流
不平衡是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要
三相
中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相的电流就比B相的大.这就是不平衡电流.404 414 415 完全属于正常现象。
发电机
正常运行时,定子电流任两相
之差不超过
额定电流的20%,...