三相电流不平衡
度多少为正常?
答:
正常工作时也允许有点偏差。5%是安全的
标准
范围。即相间电流误差5%是正常的三相异步电动机按GB1032,和出厂试验标准,
三相电流
的
不平衡
度控制在10%就可以,超过这个值就对
电机
的运行带来负面影响。误差当然是越小越好,如果1-3A都算正常,大于3A就要注意。
三相电机电流不平衡
的
标准
是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
三相电动机运行时出现
三相电流不平衡
时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);(4)定子绕组内部分线圈接反;(5)电动
机三相
绕组的匝数不相等。
三相
异步电动机每相
电流
误差多少为正常
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的
标准
是不大于10% 。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,...
三相电机电流不平衡
的
标准
是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
电动机空载试验,当电压对称且等于额定电压Un时,任何一相空载电流与
三相电流
平均值的偏差,均不得大于平均值的10
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的
标准
是什么?
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是不大于10 。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 至于在那本规范中有就不知道了,仅知道在相关电动
机标准
中有。
电机三相电流不平衡
,以哪个电流为参考?
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的
标准
是 1.不大于10% 。2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。4.三相的电源电压是否平衡.其中第3点最为重要。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均...
三相平衡标准
允许范围是多少
答:
电压的波动,造成电压不平衡,
三相电流不平衡
。接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近
发电机
,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足电力系统公共连结点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%的规定。三相是最...
三相电机电流不平衡
的
标准
是多少
答:
一般情况下,只测量绕组直流电阻,计算相间或线间误差,不超过规程规定值即合格。通常假定电压平衡,这样就可以计算出
电流不平衡
系数,其实,测量参数一般不测这个。误差算法是:
三相
直流电阻最大值减最小值的差除以三相平均值。
标准
是:??1?、1000V以上或容量100KW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别...
发电机三相电流
差不能超过额定电流多少?
答:
各线电压与
三相
电压平均值之差应不超过三相线电压平均值的5% 详述如下:三相不对称负载在机组运行中有可能会出现,特别是负载中有较多的单相负载时,由于接线不合理,也会造成三相负载不对称。不对称负载将导致发动机三相绕组所供给的
电流不平衡
,使发动机线电压间产生偏差,同时使发动机发热和振动,对用电...
三相电流不平衡
率要求是多少?
答:
三相电流不平衡
率要求是10%以内。调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机三相电流不平衡标准
电机三相电流偏差标准
发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。
电力三相不平衡的标准是多少
三相电流之间差多少算不平衡
发电机三相不平衡度允许范围
三相不平衡电流允许偏差
三相不平衡的允许范围
三相电流最大偏差