答:
三相不平衡有两种:
发电机
定子电压三相不平衡 及 发电机定子
电流三相
不平衡 电压不平衡是由于发电机定子绕组存在单相接地现象.属于故障.
电流不平衡
是由所带的负荷大小不同引起的.比方说220V的灯泡只需要三相中的任意一相(火线)和零线就能点亮.现在有10只一样的灯泡,A相接了9只,B相接了1只,那么A相...
三相
电
不平衡
的原因是什么
答:
你具体问的是什么啊?是电压大小
不平衡
,还是电压不同步?如果是电压大小不平衡,那就是负载电阻大小不相等,如果是电压不同步的话,这个是由
发电机
决定的,
三相
的线位置互相差120°,所以电压相位差也就是120,当然这是负载虚数部分相同的时候,如果负载虚数部分不同,也就是无功功率不同的时候,这个...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防?
答:
发电机三相电流不平衡
时会使转子严重发热和引起机组振动,水轮发电机的振动比汽轮发电机还要严重,所以更要注意发电机的三相电流平衡问题,不平衡电流值不能超过规定。防止 三相电流不平衡引起转子过热和机组振动而造成事故的对策如下:(1)加强运行监视,防止正常运行时发电机三相不平衡电流超过厂家规定值。
发电机三相不平衡
答:
流过发电机电流的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有三相负载决定的。首先是三相负载可能不平衡,这 时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是
发电机三相
电压本 来就不平衡,负载虽然平衡但
三相电流
是不平衡的,是这情况只能查找电压
不 平衡
的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机...
柴油
发电
机组
三相
电
不平衡
的危害是什么?
答:
(仅供参考:福建亚南电机答)发电机组
三相
负荷
不平衡
的危害,主要分为以下几点:1、影响设备的运行出力,
发电机
设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。2、中性线就有
电流
通过,低压供电线路损耗增大:3、造成三相电压不对称,...
电机三相电流不平衡
标准是多少
答:
三相
的电源电压是否
平衡
.1、电机的解释:电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。2、电机的作用:电机的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动
发电机
转子来发电,随着...
如何判断
三相
电是否平衡,如果
不平衡
该如何处理?
答:
由于初相位相差120°,在各条导线中流过的
电流
存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在
发电机
内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做
三相
交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。
发电机
静子
三相电流不平衡
,有哪些影响,应如何处理
答:
这种情况通常是
三相
负载不对称引起的。严重
不平衡
会导致磁场不均衡引起振动。应调整负载三相保持平衡。
发电机三相电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!