答:
严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。1.试验用
压力表的
量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。2.严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验
压力应
为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0...
地暖
压力
低于4正常吗
答:
不正常,通常
压力表
上的数值应控制在4~6之间,最低值为4,最高值为6,如果压力低于4属于不正常的现象。这种情况说明地暖供水压力不足,可采取增压法或排气法解决,操作很简单。先把地暖的水阀全部打开,准备好接水工具,在放水时,要仔细看压力表上面的数值变化,当恢复到正常范围时就停止放水。 地暖如何
安装
1、先把地...
燃气管道
压力
实验有什么
要求
?
答:
燃气管道压力实验
要求
:管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力
必须满足
设计压力。管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别
安装
在试验管段两端;试验用
压力表的
量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1....
弹簧管
压力表
选型
时应
注意什么
答:
在管道和设备上
安装的压力表
,表盘直径为中l00mm或中150mm。2 在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mm。3 安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mm 压力表测量范围的选择 1 测量稳定的
压力时
,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的...
单表加氟哪个头接空调
答:
单表加氟可以用不相对的哪一头接空调,单表也叫三通
压力表
,除了带有控制阀门和压力表之外,还带有两个接口,其中一个接口和压力表相对,而另外一个接口和阀门相对,使用压力表加氟时,和阀门相对的接口连接空调。 二、空调加氟注意事项 1、空调可以说家家户户都会
安装
,因为空调在冬天夏天都能起到非常大的作用,所以...
消防设施安全高度在这里
答:
同一系统中容器阀上的
压力表的安装
高度差不宜超10mm。贮存容器的规格和数量符合设计文件
要求
,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm。泡沫灭火系统 局部应用系统 当用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。当用于...
供暖
压力表
一般显示多少正常
答:
供暖
压力表
一般显示0.2-0.35MPA之间为正常,为了供暖系统保持稳定正常运行,地热管所承受的压力不可大于0.8MPa。暖气
安装
完毕后,将进行压力测试,若在使用地暖之前,压力表显示数值在0.2MPA以下或者是0.3MPA以上,应请商家安排工作人员上门重新调试。 二、供暖期间使用注意事项 1、当暖气压力不够
的时候
,建议在暖气上安装循环...
地暖
压力表
数值多少正常
答:
低于0.8兆帕的地热
压力表
是一个正常值。按照地热使用管理规定,地暖的供暖系统工作压力不能超过0.8MPa。如果建筑物高度超过50m,为确保供暖系统正常运行,中央供暖系统的压力通常为0.3-0.5Mpa。 地暖运行压力大于等于0.4Mpa,
安装
壁挂炉后压力在1.5bar左右,即地暖的正常工作压力。对于壁挂炉,系统压力不低于0.6巴即可运行。
消防自动灭火系统验收规范
答:
4.2.3 当设计无
要求时
,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还
应安装压力表
和泄压阀;
安装压力表时应
加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。4.2.4 吸水管及其附件的
安装应
符合下列要求:4.2.4.1 吸水管上...
旋塞阀是
安装在压力表的
下面还是表弯的下面?
答:
分两种不同情况分析:二通旋塞阀安装在表弯的下面,装在引压管上。当压力表和表弯出现问题,关闭旋塞阀,方便更换。当有三通旋塞阀
时要安装在压力表
下面,表弯上面。可以给表弯排气,防止表弯堵塞,造成压力表读数不准确,造成安全隐患。