88问答网
所有问题
当前搜索:
十千伏变压器辐射范围
1000kva
变压器
多少
千伏
安?
答:
变压器
的规格型号:按电压等级分:1000
KV
,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB
10
非包封H级绝缘干式变压器。十是设计号,也称为技术号。1000KVA表示变压器的额定容量(...
求助 利用电压互感器降压
答:
这些损失的能量,人们完全可以利用。只识是要求装置的绝缘技术要足够的高。我成作过实验,接受器和氖灯或日光等管。在距22
千伏
30米的地方,就完全可以点亮5W自镇流日光等管。但是必须使用一个22千伏/220伏的“
变压器
”。你可以选择供电站使用的22千伏/220伏的“电压互感器”把它当“变压器用。如果你...
怎么算一台
十千伏
5O千伏安
变压器
自耗电量是多少?
答:
1.査表,2.测量。
箱式
变压器
型号
答:
组合式
变压器
(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。采用双熔丝全
范围
保护方式,大大降低了运行成本。10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器...
10千伏变压器
一次送不上电,再送一次就没问题了
答:
您想问的是
10千伏变压器
一次送不上电怎么回事吗?变压器出现故障、出现短路、绝缘损坏。1、变压器出现故障,导致无法送电,可以维修更换变压器。2、变压器低压端有短路或是接地情况,维修变压器低压端。3、绝缘损坏或绕组击穿,检查变压器,进出线的相间、相地、绝缘,找出原因,并维修或更换。
一台400KVA的三相
变压器
输入
10千伏
输出400伏求一二次额定电流和工作电流...
答:
额定电流:一次侧=400/
10
/1.732≈23.1A;二次侧=4000.4/1.732≈577.4A。工作电流:根根据负载情况和补偿情况具体计算。
电力
变压器
两台分别为Dyn11和Yd11联结500KVA
10
/0.4
KV
变比怎样计算...
答:
dY11 高压相电压与线电压相等。相电压的变比 10000/230=43倍 线电压的变比 10000/400=25倍 YYNO 高压的相电压 5700V 线电压10000V。 相的变比5700/230=25倍。线电压的变比10000/400=25倍
...yn0。额定容量是180千伏安,原边额定电压
10千伏
安,副边额定电压4_百 ...
答:
1、原边额定线电流:180/
10
/√3=10.39A;2、副边额定线电流:180/0.4/√3=259.8A;3、我们有每匝电势et=5(E/W=5),由于原副边都是星接,所以要将把线电压化成相电压。原边相电压E1=10000/√3=5773.5V,那么原边匝数W1=5773.5/5=1154.7匝,取整数W1=1155匝。副边匝数W2=400/...
高压则
10千伏
,低压则三相输出,相电压380伏,线电压220伏,请问大神们,这 ...
答:
变压器
铭牌上都有标明的,常用一般为450
千伏
安。纠正你错误的说法:(任何一相对零为220v)这是相电压。A、B、C任何二相为线电压380v。