...250KVA的
功率因数
只有0.19,请问用电量低
无功补偿
不起作用吗?_百度...
答:
负载电流太小,
无功功率补偿
控制器的取样电流低于互感器额定值6%时,为防止r投入电容过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不投入电容是正常的。因用电量过少,有功、无功变损的最低额电度不变,所以导致
功率因数
很低。试计算求证:当月用电度:70度,无功电度:0(实际应有电度的),变损有功电度:...
低压
无功补偿
,是不是负载小,控制器上
功率因数
就低?有时功率因数低是什么...
答:
2、延迟时间设置不合理,原来的
补偿
器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使
功率因数
很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
三相交流电有功补偿
和无功补偿
方法
答:
而感性负载的自然
功率因数
是很低的,一般在0.5至0.7之间甚至更低,cosφ=0.5的含义是变压器提供的总功率S只有50%做了有功转换,而其它的50%在负载与变压器间流动(
无功功率
在系统中只占有不消耗)。提高cosφ的功效之一,就是能够提高系统有功功率的利用率。所以,
无功补偿
就是围绕提高cosφ进行的...
低压配电柜在小负载时,
无功功率补偿
器测得
功率因数与
多功能仪表测得功率...
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:建议你以供电公司的多功能表的数据为准,暂时不用考虑协调他们显示的数据问题 在交流电的测量中,
功率因数
的测量,应该是比较难测量准确的一个参数。功率因数的测量方法有好多种。通常一些低价的无功补偿控制器,采用的...
负荷过轻,
无功补偿功率因数
会偏低吗请详解为什么会偏?
答:
负荷过轻,
无功补偿功率因数
会提高,但如果过补偿的话,功率因数反而降低,负荷性质从感 性负载变成了容性负载。
什么是
功率因数
的超前和滞后,在什么情况下投入
补偿
什么情况下退出补偿...
答:
做
无功补偿
,就是要保证线路的
功率因数
达到国家要求。国家文件规定:至少要达到0.9以上。所以,以现实电网为例,理论上:当功率因数低于0.9,就必须投入电容器来补偿,达到1.00,或变成超前了,就要切除电容器。实际中,补偿器有一个【投入点】和一个【切除点】,当功率因数低于投入点时,就要投电容...
什么是有
功补偿
答:
无功补偿
的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的
无功功率
可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义: ⑴
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。 ⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当
功率因数
cosΦ=0.8...
补偿无功功率
可以节约电费吗?
答:
补偿无功
功率是可以节约电费的:1、在电网中安装并联智能电力电容器等
无功补偿
设备以后,可以提供感性电抗所消耗的
无功功率
,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电网中的流动,所以可以降低变压器与线路因传输无功功率造成的电能损耗,无功功率补偿可以提高
功率因数
,可以避免因...
电容补偿
和无功补偿
一样吗
答:
通常意义上来说,电容补偿就是
无功补偿
或者
功率因数
补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生
无功功率
,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!
电容
补偿
柜
功率因数
怎么算
答:
所以要用有资质的厂家柜子才行。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu....