88问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数tanφ与cosφ的关系
有功计算公式
答:
问题四:知道有功功率
和功率因素
怎么算无功 5分 视在功率S=P/
cosφ
=22000kW/0.85=25882kVA 无功功率Q=√(S^2-P^2)=13634kvar 或者用三角函数计算,cosφ=0.85,则
tanφ
=0.6197 Q=P*tanφ=22000*0.6197=13634kvar 当P=20000时,在
功率因数
不变的情况下,可以计算出 Q=P*tanφ=...
功率因数
提升对发电机有什么影响?
答:
功率因数提升对发电机的影响主要有以下几个方面:输入功率因数提高,则电源的输出功率也相应提高。因为功率因数提高,整个系统的功率储备增加,因此能够发出更大的功率。功率因数提高,则可降低输电线路中的功率损失。由于
功率因数的
提高,则电源的电流减小,线路中的损耗也将减小,因此能够节省电能。功率因数...
谁知道以无功功率,无功电流,
功率因数和
电压为无功补偿控制量时的补偿...
答:
设有功功率为P,无电容器补偿时的
功率因数cosφ
1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1 并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:Q=Ptgφ 由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:QK=Q1-Q=Ptg...
已知有功计算负荷650KW,无功负荷800KW。
功率因数
0.9,求电容补偿量_百度...
答:
Q=p*(
tanφ
1-tanφ2)Q是无功功率 P是有功功率,可以用三角函数把
cosφ
1转换城tanφ1 同样cosφ2转换成tanφ2( tanφ=sinφ/cosφ sinφ*sinφ+cosφ*cosφ=1)依照你所说的有功和无功可以把补偿前的
功率因数
求出来 cosφ1为补偿前功率因数=650*650/根号下(650*650+800*800)=0.6...
知道有功功率
和功率因素
怎么算无功
答:
视在功率S=P/
cosφ
=22000kW/0.85=25882kVA 无功功率Q=√(S^2-P^2)=13634kvar 或者用三角函数计算,cosφ=0.85,则
tanφ
=0.6197 Q=P*tanφ=22000*0.6197=13634kvar 当P=20000时,在
功率因数
不变的情况下,可以计算出 Q=P*tanφ=20000*0.6197=12395kvar ...
功率因数和
电容柜
关系
答:
看你之前的
功率因数
是多少,然后查表或者大致计算 需要补偿的功率=有功功率下x(
tanΦ
1-tanΦ2)然后就是查电容柜参数!一般投到0.92
如何计算有功
功率和
无功功率?
答:
问题四:知道有功功率
和功率因素
为10kW(感性),星接负载中消耗的平均功率为10...
答:
λ1=
cosφ
1=0.8 -->
tanφ
1=0.75 λ2=cosφ2=0.855 --> tanφ1=0.61 两个负载的总有功功率P=10+10=20 kW 两个负载的总无功功率Q=10tanφ1+10tanφ1=7.5+6.1=13.6 kvar 故两个负载总的
功率因数
角为:φ=arctan(13.6/20)=34.2度 故总的负载电流=20000/...
第六题,求详解,为什么无功
功率
可以用P
tanφ
来求呢?
答:
为了表征总的功率情况,引入了视在功率S。它们三者
的关系
是:S²=P²+Q²。同时将
cosφ
=P/S称为电路的
功率因数
,φ称为功率因数角。根据三角函数关系,Q=S×sinφ。所以可以推导出:Q=(P/cosφ)×sinφ=P×(sinφ/cosφ)=P×
tanφ
。
电子镇流器的
功率因素和功率因数
有什么区别
答:
电流与电压矢量间相角
φ的
余弦;(3)损耗角δ(即相角的余角=90° —φ)的正弦;(4)当损耗角δ足够小时,
tan
δ≈sinδ,此时可用损耗角δ的正切值表示。
功率因数
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号
cosΦ
表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,...