88问答网
所有问题
当前搜索:
力控组态软件怎么和plc通讯
我用的是
力控
6.1和西门子S7 200 224CN 的
PLC 通讯
总掉线
答:
驱动安装完后,PLC下写完程序,下载到PLC里,这都没问题 如果写一小段程序用PLC的I0.0运行,也没有问题。然后,
力控组态
完成这些都没问题。运行,力控
和PLC通讯
都正常。出现问题是在,操作力控界面几次之后PPI线上的小数据灯就不闪了。也就是说通讯终断了。力控是不能恢复的。只有拔下计算机端USB口...
...是否可以
与PLC
编程软件STEP7(也有仿真
软件PLC
SIM)之间
进行通信
_百度...
答:
不可以的,因为PLCSIM
软件
没有对
通讯
端口给出信息,也就是说模拟软件是“封闭式”的模拟
电脑
怎样
控制
PLC
?
答:
电脑可以用来控制PLC,一般情况下,PLC是靠HMI(人机界面系统)来控制的,所以我们可以用电脑来替代HMI就可以了,HMI是通过RS232来控制
PLC的
,电脑只要模拟出HMI的这个控制信号就完全实现对PLC的控制。电脑控制PLC一般是使用
组态软件
(比如组态王,
力控
,MCGS等)然后通过
通信
(可以是串口通信,RS232,RS485...
力控
里面的配方数据为什么链接不到
plc
里呢
答:
力控
连接
PLC
是通过PPI编程电缆进行的,你连接到PLC应该是在力控建立I/O设备的啊
力控组态软件怎么和
支持modbus协议的设备
通信
答:
如果这个设备是个常规设备,比施耐德
PLC
,或者智能仪表、亚当模块,那么在
力控组态软件
中会有这个设备的驱动程序,硬件组态的时候直接选择这个设备即可。如下图所示:如果这个设备并非集成驱动的这些设备,但支持标准modbus协议,力控组态软件设备组态中有标准modbus协议驱动可选。如果这个设备非标准设备,力控可以...
西门子1200
与力控通讯
需要配置什么吗,为何设置完后通讯不上
答:
1、博途设置:
PLC
---属性---连接机制---“允许来自远程对象的PUT/GET
通讯
访问”,把这项打√,把程序下载到PLC.2、
力控
设置:到第三步时选,机架号填0,CPU槽号填1,握手方式:槽号相关。3、双方设置好后就可以通讯了。
...装的演示版的
力控软件
想
与
西门子的smart
plc通讯
,就
答:
一般来讲,演示版
软件
基本都是对运行时间或者
通讯
点数进行限制,不会限制特定的通讯功能。你这问题很大程度是你配置的问题。建议详细描述配置过程(配图)
...上位机是
力控组态软件
。现在松下
PLC与
PC串口连接,需要发送一个脉冲信...
答:
在
力控
里面进行设备连接。地址设置好之后在界面加个按钮。按钮就可以给出一个脉冲 来控制空调的启停了。分要加给我哦。
三菱
PLC
FX3U要用 EtherNet/IP
通讯
功能和 PROFINET 通讯功能要加哪种...
答:
需要加装FX3U-ENET-L以太网模块。三种方式实现
PLC与
PC的互联
通讯
:(1)使用目前通用的上位机
组态软件
,如COOLMAYHMI、组态王、InTouch、
力控
等,来实现PLC与PC机的互连通讯。(2)通过使用PLC开发商提供的系统协议和网络适配器,来实现PLC与PC机的互联通讯。(3)利用PLC厂商所提供的标准通讯端口和由用户自定义...
力控软件和plc通信
的时候。老是断信号,通信超时、是
怎么
回事
答:
你所说
的通信
,是否有时候通,有时断?通讯断了,当然超时了。如果是时通时断,那么向你提出以下建议:1、通讯连接接线(有的通讯是电话线的水晶头)2、是否使用了双绞屏蔽线 3、通讯距离是否过远。4、信号干扰:采用屏蔽线,加通讯中继器(这个办法很好,可以隔断
PLC和通讯
端的信号干扰,就是起隔离...