88问答网
所有问题
当前搜索:
关于塔吊接地的要求及出处
塔吊接地
电阻要多大才安全?
答:
塔吊接地
电阻
要求
如下:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;塔吊简介:塔吊...
塔吊接地
线电阻应为多少
答:
8.1.2 电气元件的选择应考虑
塔机
工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠
接地
,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关
要求
。8.1.4 电气设备...
塔吊的接地
电阻是多少?
答:
塔吊接地
电阻
要求
如下:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;塔吊简介:塔吊...
塔吊
怎样做
接地
?
答:
塔吊
重复接地和防雷
接地的
具体做法 1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
施工
塔吊的
基础
接地
做法是怎样的?
答:
塔吊
重复接地和防雷
接地的
具体做法 1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
建筑施工
塔吊
防雷
接地
电阻是多少
答:
根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关
要求
与标准。建筑物
接地
电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要看是什么电梯,不同的电梯要求规范不同。比如医院的电梯和民用电梯不同。有个前提。要根据防雷设计图纸来施工。施工安全注意事项:1、
塔吊
基础...
塔吊
电缆固定规范
要求
答:
当小于此距离时,应按
要求
搭设防护架,夜间施工应有36V彩泡(或红色灯泡),当起重机作业半径在架空线路上方经过时,其线路的上方也应有防护措施。3、当现场采用TT系统时,
塔吊
应进行
接地
,其电阻值不大于4Ω;当采用TN系统时,除作保护接零外,还应按临时用电规范规定做重复接地,其电阻电值不大于10...
塔吊的接地
做法?
答:
简单点,在做
塔吊
基础的时候,用一根钢筋,一头焊接在基础钢筋网上,一头插到外面的土里
塔式起重
机的
接地
电阻不得大于多少
答:
塔式起重
机的
接地
电阻不得大于4Ω。塔式起重机在架设安装以后,其塔身必须进行接地,在三相五线制的施工现场,塔式起重机的塔身也必须接保护零线(PE),再重复接地。考虑到施工现场的环境,接地连线需具有较强的机械强度,塔身与接地体的连接需用直径大于6瓜皿的钢筋进行连接,接点用电焊焊牢,并进行防锈...
如何做
塔吊
防雷
接地
答:
接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间
以及接地
带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制在4Ω以内。能自行架设的快装式
塔机
都属于中小型下回转塔机,主要用于工期短,
要求
频繁移动的低层建筑上,主要优点是能提高工作效率,节省安装成本,省时...