sf6
断路器
的特点
答:
sf6
断路器
的特点之一是断口耐压高,它的灭弧能力和介质强度都是不错的,在同样的额定电压等级情况下,其串联断口数的需求量要比空气断路器少一半以上,有比较高的利用率。当然,除了断口耐压高这一特点外,sf6断路器还有允许断路次数多、断路性能好、额定电流大、占地面积小、抗污染能力强等特点。这种接线...
10kv
六氟化硫
室内
断路器如何
检修
答:
10kv
六氟化硫
室内
断路器
检修一定不要打开灭弧室,因为六氟化硫气体经过高温电弧的作用后会产生微毒性,如果一定要打开灭弧室,那就首先回收气体,并打开门窗,通风半小时后再工作。另外对于六氟化硫开关,检修时一定要测量含水量,灭弧室的含水量小于150PPm.检修后还要测量气体压力。符合说明书要求。另外就是...
六氟化硫
开关使用时存在哪些隐患?
答:
它的出现引起了高压开关设备发生了极为深远的革新。 由于六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,在当今110kv以上的输配电开关设备和24kv~36kv发电机保护断路器中,以获得广泛的应用。在35kv以上的配电开关设备中,有些大城市和地区的电业部门规定均应选用
六氟化硫断路器
取代其他断路器。在3.6kv~27.5kv...
35KV
六氟化硫
SF6
断路器
有哪些方面的优点?
答:
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,简称SF6断路器。SF6是一种灭弧性能很强的气体,发现于1930年,1937年应用于电气设备,1955年开始用SF6气体作为断路器的灭弧介质。20世纪60年代以前,35kV以上电网中主要使用空气断路器和油断路器,由于SF6气体的优异特性,使...
北欧为什么不用
六氟化硫断路器
答:
因为气温太低了,六氟化硫的会液化,一般SF6气体液化温度:它在一个大气压下(即0.1MPa),液化温度为-62℃;在1.2MPa压力下,液化温度为0℃;一般充入断路器的SF6气体压力为0.35~0.65MPa范围(由
充气
时的环境温度具体确定),其液化温度为-40℃。所以寒冷地区不能使用
六氟化硫断路器
;
如何
用氮气来取代
六氟化硫
气体
答:
第二,氮气的绝缘性能和灭弧能力和
六氟化硫
比还是比较差的,这样如果增加了绝缘距离就会使
充气
柜失去占地面积小的优势;第三,六氟化硫本身并不产生污染,只是在一定程度上产生温室效应。其实我去年刚刚参与了环保气体柜的研发,用的就是氮气,为了解决绝缘和灭弧的问题
断路器
直接采用固体绝缘然后密封在氮气...
高压真空
断路器
内气体有毒吗
答:
你说的这种断路器叫高压真空断路器,里面是没有气体的。 他说的是
六氟化硫断路器
,无毒。六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧 六氟化硫断路器介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35...
SF6在电气中是什么意思?
答:
六氟化硫
,又称六氟化硫SF 6气体是一种常用的大中型断路器,用于保护输配电设备。有些人认为
充气断路器
优于充满油、空气或真空的断路器。与其他类型相比,它们的运行温度较低,没有噪音或气体排放,维护成本相对较低。然而,就像工作场所使用的许多化学品一样,六氟化硫的使用有固有的风险。六氟化硫...
我看一本 书上写的“
六氟化硫断路器
一般不适用于高海拔地区”,这是为...
答:
应用在SF6高压
断路器
、中压开关、气体绝缘设备(GIS)、高压电缆、变压器和互感器上,也可以应用在SF6环网柜、
充气
柜、负荷开关等中压开关上,且适合于户外恶劣的外界条件。针对SF6电气设备中出现的气体泄漏情况,及时发出报警信号、闭锁信号及过压报警信号,确保SF6电气设备的安全运行。主要技术参数:1、 ...
如何
监测SF6的温度
答:
六氟化硫断路器
温度过低会使开关不能正常工作。 1、六氟化硫只有在温度高于45℃以上时才能保持气态,在通常使用条件下它有液化的可能性,因此六氟化硫不能在过低温度和过低压力下使用。六氟化硫液化后断路器实际压力降低,绝缘距离不够会导致开关不能正常工作。 2、六氟化硫在常压下是一种无色、无臭、...