88问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地和工作接地的区别
煤矿井下变电硐室电气设备的局部
接地与
辅助接地有什么
区别
?它们分别...
答:
接地装置 各接地极和接地导线、接地引线的总称。总接地网 用导体将所有应连接的接地装置连成的1个接地系统。局部接地极 在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地级接地电阻 接地电压与通过接地极流入大地电流值之比。第六节 井下电气设备
保护接地
第四百八十二条...
电缆桥架的
接地
线
与
跨接地线是一回事吗?
答:
不是。在电力系统中
接地
线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证
工作
人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。跨接地线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物...
煤矿电工的基础知识
答:
58、变电所微机自动监控系统由前台监控单元、后台监控单元、微机保护单元和无功功率补偿单元等组成。59、触电按电流对人体的伤害程度分为 电击 和 电伤 两大类。60、
接地的
类型按照接地的目的和作用不同可分为:
工作接地
、
保护接地
、防雷接地、防静电
接地和
重复接地等。61、保护接地分为TT、IT和TN系统...
TN-S
接地
系统 各处配电箱控制柜可以通过公用的接地网络接地而不用PE...
答:
500A的开关,22A的
接地
电流将不能使500A的开关动作,会使电气设备的外壳长期带电,所以在TT系统中,一定要安装漏电
保护
断路器。TN-S系统他的接地线必须从变压器中性点单独引出,而且要根据需要重复接地,引出之后不能在
和工作
零线混用,工作零线严禁重复接地,如果工作零线重复接地,那么这个系统就变成了TN...
三相四线制供电系统中,中线的作用是什么
答:
但如果中线因故断开,当各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变,破坏各相负载的正常
工作
,所以在三相四线制供电系统中,中线是不允许断路的。三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(
区别
于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一...
...s、tn-c-s接线系统是什么意思,实物接线是怎样的,它们
区别
又是...
答:
2 )
工作
零线只用作单相照明负载回路。3 )专用
保护
线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复
接地
,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等...
关于低压配电柜内母排根数?
答:
接地系统指的是电源变压器的中性线是否
工作接地
,还有负载的外露导电部分(外壳)的
保护接地
是否接到电源的PEN/PE还是直接接地。前者的与否用T和I来表示,后者用N和T表示。低压配电柜,在电源与负载中间执行分配电能的任务。试图从低压配电柜来看出低压配电系统的接地形式,是存在一定的局限的。我们看到,...
...说三相五线制供电,中性线N和,地线pE在用户端得重复
接地
?_百度...
答:
重复
接地
点越多,系统
工作
越安全。三相五线制供电中,如果中性线N线断线,会导致单相负载不能正常工作,从而烧坏单相用电设备。三相四线和三相五线
的区别
是,三相四线用于TN-C供电系统,工作零线和
保护
零线共用,合称PEN线。三相五线制用于TN-S供电系统,工作零线(N)和保护零线(PE)是完全分开的。
工频
接地
电阻和冲击接地电阻
的区别
答:
二、使用范围不同 1、工频接地电:通信局、站接地系统多采用联合接地方式,该接地系统主要有接地体、接地汇集线、接地连接线等几部分组成。2、冲击接地电阻:在电力系统中,为了工作的需要,常需将电力系统及其电气设备的某些部分与大地相连接,从而构成接地系统对于
工作接地
及
保护接地
而言。
问零线是什么地方来的?保护接零和
保护接地的区别
答:
1、零线 是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。2、
保护接地与
保护接零统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术...