88问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫继电保护
什么叫做
电力系统安全防护一区、二区、三区。
答:
在电力系统中,一区、二区、三区的划分是为了区分不同安全级别的区域。具体划分如下:- 一区(控制区,安全区Ⅰ):主要包括调度自动化系统、变电站自动化系统、
继电保护
以及安全自动控制系统等。这些系统对于电力系统的稳定运行至关重要,因此被归类为最高安全级别的一区。- 二区(非控制区,安全区Ⅱ...
什么是
电气二次设备
答:
问题一:电气二次设备包括哪些设备 主要包括:(1)仪表;(2)控制和信号元件;(3)
继电保护
装置;(4)操作、信号电源回路;(5)控制电缆及连接导线;(6)发出音响的讯号元件;(7)接线端子板及熔断器等.(8)五防装置 (9)二次电缆 问题二:
什么叫做
电气一次设备?什么叫做电气二次设备?
什么叫
二次回路
答:
是指测量回路、
继电保护
回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。交流电流回路---由...
什么是继电保护
的可靠系数?
答:
通俗一点讲就是为了你整定的
保护
定值能可靠的躲过你计算出来的短路电流,而选取的一个系数,一般会在1.1-1.3之间,选取主要靠经验,需要你权衡是尽量不让保护误动还是不让它拒动,返回系数是确保保护选择性的重要指标.让不该动作的
继电
器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.国家电网公司团队为您...
继电保护
问题,
什么叫
后加速动作
答:
当线路发生故障后,
保护
有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速动作。
继电保护
中方向电流保护与电流保护有何区别
答:
方向电流
保护
是用在双端电源的时候 用来判断故障是哪一个电源造成的 电流保护是利用电流的过量保护,使用在单侧电源的时候 方向电流保护也叫做功率保护
继电保护
的最大及其最小运行方式和电力系统的最大及其最小运行方式是...
答:
电力系统的最大运行方式简单的说是指系统中运行的设备最多,因为设备都是并联运行,可以认为并联设备越多电阻越小,此时的短路电流最大。设备运行的最少,短路电流最小,叫最小运行方式。
继电保护
的原则是以最大运行方式下整定,最小运行方式下效验。
10KV过流一段、过流二段
继电保护
整定计算公式
答:
选用GL型
继电
器做电动机过负荷与速断
保护
的计算 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
继电保护
的直流回路有哪些装置?最好有详细的解释或图解,谢谢
答:
1、压敏电阻 主要作用是过压保护。当电压超过压敏电阻的动作电压(转折VDRM)时,压敏电阻的电阻急剧边小,电流全部经过压敏电阻,从而
保护继电
器 2、TVS二极管 主要作用是防止正、负极性接反和过压,一般需要并联在继电器输出端 3 二极管 一般需要并联在负载上,也叫续流二极管,主要用于感性...
肖工,请教一下过电流继电器【10kV
继电保护
】的试验项目是
什么
?
答:
请教一下过电流继电器【10kV
继电保护
】的试验项目是
什么
?10KV系统中应配置的继电保护 按照工厂企业10KV供电系统的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置:(1) 10KV线路应配置的继电保护 10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,...
<涓婁竴椤