88问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫导管敷设
在导线可共管
敷设
中,可穿入同一根
导管
内的回路有( )。
答:
【答案】:A,C,D 不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路,同一台设备的电动机的回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根(单相一个回路2根线)。
...大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电
导管敷设
用啥表格做啊?北京...
答:
请教大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电
导管敷设
用啥表格做啊?北京地区的 5 我来答 1个回答 #热议# 你发朋友圈会使用部分人可见功能吗?匿名用户 2022-03-19 展开全部 来源:网络整理, 如有侵权请联系删除电气:1、电气线管敷设标准化做法:地下室明敷设金属线管,材质为热镀锌钢管;消防联动控制、自动...
请问
敷设
电缆电线
导管
,
什么
时候用PVC,什么时候用金属线管/槽?有国家标 ...
答:
一般消防强电弱电要求用金属管槽,单独布线,不能和动力、照明等共用管槽,其他的没有明确要求,选材时考滤造价和施工等因素.
垂直
敷设
于
导管
内的线路过长而未设置中间拉线盒进行固定
答:
为了保证线路运行的安全,垂直
敷设
于保护管内的导线若有以下情况之一,应增设固定导线用的拉线盒,如图1-58所示。(1)导线截面积为120~240mm2,长度每超过18m的;(2)导线截面积为70~95mm2,长度每超过20m的;(3)导线截面积为50mm2及以下,长度每超过30m的。图1-58 导线在拉线盒中的固定 ...
CAD地下管线图纸上B10573.5
是什么
意思
答:
AC/沿或跨柱敷设 CLC/暗敷在柱内 WS/沿墙面敷设 WC/暗敷在墙内 CE/沿天棚或顶板面敷设 CC/暗敷在屋面或顶板内 SCE/吊顶内敷设 ACC/暗敷在不克不及上人的吊顶内 ACE/在能进人的吊顶内敷设 F/地板或地面下敷设 TC 穿电线管敷设 SC 穿烧焊钢管敷设 KBG 穿套接扣压式薄壁钢
导管敷设
...
电气图中的AL-KS
是什么
意思
答:
要依据项目判断。看你用的管线,初步判断应该
是
照明线路,故可能是照明配电箱。2AL是该照明配电箱的代号(可能还有1AL,3AL等)。1-1是该箱接出的照明回路编号。2AL1-1就是2AL箱引出的1-1回路。PVC20是表示该回路导线采用穿硬塑料
导管敷设
,公称通径DN20。但按规范应该写PC,不是写PVC。FC表示该...
电缆过路保护管有
什么
要求吗?
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据
是
:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地
敷设
的电缆
导管
,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;...
建筑电气中绝缘导管和柔性
导管是什么
答:
绝缘
导管是
指刚性绝缘导管,也称为刚性PVC管。 绝缘导管在民用建筑电气安装工程中被广泛用作电线导管。柔性导管用橡胶及编织物制作而成。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接。UPVC管还具有重量轻。运输方便的优点。UPVC管比重为1.4左右(铸铁管比重为7.4左右),是铸铁管重量的五分之一,采用UPVC管...
电气管路
敷设
怎么验收?
答:
同时有些防爆接线盒等器具
是
铝合金的,也不宜焊接,因而施工设计中通常有专用保护地线(PE线)与设备、器具等零部件用螺栓连接,使接地可靠连通。14.2.9 绝缘
导管敷设
应符合下列规定:1 管口平整光滑;管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;2 直埋于地下或楼板仙...
电缆保护管sc150
是什么
意思
答:
SC150 ——线缆穿直径150mm钢管
敷设
。WLM104 ——回路编号。M104 ——有可能
是
连接母线的编号。YJV(4*240+1*120) —— 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,3芯相线截面积。240mm2+1芯零线截面积240mm2+1芯接地保护线截面积120mm2。FC——表示敷设方式为地埋暗敷设。第一数字“3”表示3...