88问答网
所有问题
当前搜索:
人防墙在基础中是否需要加水平筋
人防隔墙
内置
水平筋
在边缘柱
内
可以直锚吗?
答:
如果直锚长度够,能达到锚固长度要求可以直锚。一般情况下在转角处、柱子处都达不到固习惯弯锚。
人防墙
12的
水平筋
进柱50cm还
需要
弯锚吗?
答:
12的
水平筋
进柱50公分,如果够锚固长度,就不需要外貌了
人防中墙体
施工缝位置
是否需要
放止水钢板?
答:
2、染毒集水井应绑出
钢筋
子口。3、防爆波地漏的采购要三证齐全。4、人防门及其战时封堵口,活槛与
人防内
的建筑
水平
面齐平,固定槛高出建筑水平面150mm。5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400mm,每个角加三根Φ16的钢筋。6、...
人防
墙板
水平筋
筏板下几根
答:
邯郸市内防空地下室为甲类防空地下室,防护级别为核5常5级,防化级别为丙级,战时为二等人员掩蔽所,平时功能未做要求。钢制活门槛式
人防
门的密闭包括:一是门扇与门框之间的密闭。二是和活门槛与人防门框下框之间的密闭。人防门门扇与门框之间的密闭,是靠关闭人防门时,门扇
水平
方向挤压门扇与门框之间...
人防基础
底板
钢筋
,如果锚入梁
内
,其错锚固长度及弯钩有什么要求_百度知 ...
答:
7、顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。8、暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。9、框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae 10、墙
水平筋
伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE...
人防
地下室外墙
是否
可以用预制混凝土块撑模板?
答:
人防墙
不能用预制混凝土块撑模板,人防工程施工资料填写按照该部位轴线进行填写,钢筋隐蔽工程中注明墙体编号、
水平筋
、竖向钢筋、箍筋、拉筋均注明。报验的时候有钢筋、模板、混凝土、现浇结构等四大分项。如果周边有人防门该部位人防门的钢筋隐临空墙就是接受人防等效的一面临空(不和土接触),这样的墙叫做...
人防墙是否
能用混凝土块来撑模板
答:
人防墙
地下室设计规范 GB 50038-2005 4.11.11 除截面内力由平时设计荷载控制,且受拉主筋配筋率小于表4.11.7规定的卧置于地基上的核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室和乙类防空地下室结构底板外,双面配筋的
钢筋
混凝土板、
墙体
应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度应...
人防
工程地下室
水平筋
与框架柱连接,够锚固
要
打弯吗?
答:
一般是需要打弯头的因为这属于
人防
的构造要求而不是锚固要求,锚固长度满足的情况下还是需要满足构造要求的,有时候会在图纸上有相关注明文字,会告诉你当锚固长度够时候的弯钩长度和锚固长度不够时候的弯钩长度的。具体规定 建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力
钢筋
和箍筋...
人防
板筋的布置要求
答:
人防
板筋的布置要求为:人防板
筋必须
是双层双向,板的上、下层
钢筋
须用拉筋按一定间距拉结在一起。并且要向剪力
墙内
弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板面板筋作为负弯矩...